VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Walle Wahl skrivet 31 augusti 2010, 22:56:33

Titel: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: Walle Wahl skrivet 31 augusti 2010, 22:56:33
Hej!

Jag har en Stiebel Eltron bergvärme anläggning från Nov 2005 med ett 200m djupt borrhål. Den yttre kretsen (med kylmediet) är sluten med avluftningsventiler och expansionskärl. Mitt problem är att jag har en mikroläcka i yttre kretsen, tappar ca 0,5 bar om året. Jag har tillkallat servicefirman som fyllt på yttre kreten vid ett par tillfällen. Sist påfylldes det till 0,9 bar i nov 09 och nu är trycket ca 0,35 bar. Det känns onödigt dyrt att tillkalla service varje gång jag behöver fylla på och nu har jag bestämt mig för att fylla på själv. Jag har letat efter en lämplig pumpanordning men inte hitta något varför jag undrar om det är någon som har erfarenhet av detta och kan tipsa om var jag kan få tag i en pump till ett drägligt pris?

Tack
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: pricken skrivet 01 september 2010, 07:42:07
Tappar du bara tryck i kretsen, eller läker det ut sprit oxå, så du måste fylla på?
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: Carl N skrivet 01 september 2010, 07:58:11
Normalt brukar man inte behöva trycksätta köldbäraren, det är bara de som har frikyla eller så som trycksätter denna. Du skulle kunna testa att köra trycklöst och se om det funkar utan att det börjar porla i rören.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: tipo874 skrivet 01 september 2010, 08:38:53
Hej!

Jag har en Stiebel Eltron bergvärme anläggning från Nov 2005 med ett 200m djupt borrhål. Den yttre kretsen (med kylmediet) är sluten med avluftningsventiler och expansionskärl. Mitt problem är att jag har en mikroläcka i yttre kretsen, tappar ca 0,5 bar om året. Jag har tillkallat servicefirman som fyllt på yttre kreten vid ett par tillfällen. Sist påfylldes det till 0,9 bar i nov 09 och nu är trycket ca 0,35 bar. Det känns onödigt dyrt att tillkalla service varje gång jag behöver fylla på och nu har jag bestämt mig för att fylla på själv. Jag har letat efter en lämplig pumpanordning men inte hitta något varför jag undrar om det är någon som har erfarenhet av detta och kan tipsa om var jag kan få tag i en pump till ett drägligt pris?

Tack

Jag har också en Stiebel-Eltron (WPF-10), från 2004, som läcker lite på brinesidan.

I mitt fall verkar det vara avtappningsventilen nere till vänster inne i skåpet som läcker i gängorna. Det sitter ett kondensskydd över kulventilen och när jag drar av det känner man en omisskänlig spritdoft.

Jag skall riva lite med frikylan snart och har då tänkt försöka fixa detta också.

För att fylla min solkrets köpte jag en 5 l trädgårdsspruta på Bauhaus och kapade av munstycket och satte på en stump slang med en Gardenakoppling. Med den kan jag enkelt pumpa in vätska i kretsen. Borde kunna fixa till nåt liknande även för brinekretsen.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: Walle Wahl skrivet 01 september 2010, 22:35:55
Hej och tack för snabba svar!

Även jag har en WPF 10 pump.

Helt klart tappar jag tryck men kan inte lokalisera var det läcker sprit som jag antar att det måste göra? Tyvärr fanns det ingen spritdoft under kondenskyddet på avtappning/påfyllningsventilen.

Vad menas med frikyla.?

Om jag låter trycket falla mot 0 så har jag fått för mig att det finns en tryckvakt som stänger av pumpen när trycket faller under en viss nivå?  Jag skall låta trycket falla ytterligre och se vad som händer.

Skall även se om jag kan fixa en påfyllningspump som är baserad på en trädgårdsspruta.

Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: Carl N skrivet 02 september 2010, 07:19:48
Normalt är expansionskärlet på högsta nivån men har man frikyla (fläktkonvektor som man kyler med brine för att få svalka på sommaren) så är kanske inte expansionskärlet högst längre. Men har den en tryckvakt så behöver du säkert lite tryck, om inte tryckvakten kan manipuleras?

Själv har jag frikyla och tryckexpansionskärl, trycket har efter ett par år gått ner mot noll. Fast ännu porlar det inte i frikylan, men börjar det göra det så måste jag trycka i lite...
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: tipo874 skrivet 02 september 2010, 08:02:41
Hej och tack för snabba svar!

Även jag har en WPF 10 pump.

Helt klart tappar jag tryck men kan inte lokalisera var det läcker sprit som jag antar att det måste göra? Tyvärr fanns det ingen spritdoft under kondenskyddet på avtappning/påfyllningsventilen.

Vad menas med frikyla.?

Om jag låter trycket falla mot 0 så har jag fått för mig att det finns en tryckvakt som stänger av pumpen när trycket faller under en viss nivå?  Jag skall låta trycket falla ytterligre och se vad som händer.

Skall även se om jag kan fixa en påfyllningspump som är baserad på en trädgårdsspruta.

Det finns ingen tryckvakt i brinekretsen på en WPF-10.

Med trädgårdsspruta och gardenakoppling kan du använda avtappningen i skåpet även för att pumpa upp trycket. Ta av locket och gänga på en 3/4" gardenakoppling, sedan kan du pumpa upp trycket i sprutan och med en skiftnyckel öppna kulventilen för att fylla på.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: pricken skrivet 02 september 2010, 08:24:32
Walle, du har fortfarande inte svarat på om du måste fylla på brine, du säger att du antar det, men sjunker nivån i expkärlet?
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: tipo874 skrivet 02 september 2010, 08:32:57
Det verkar som man standardmässigt använder tryckexpansionskärl, så jag tvivlar på att han kan kolla nåt annat än trycket.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: Walle Wahl skrivet 02 september 2010, 09:45:12
Hej!

Mitt expansionskärl är en röd metall boll och jag vet inte hur jag skall kunna se/kontrollera nivån?

Min installatör sa att pumpen skulle stanna vid ett tryck understigande 0,3 bar, men det kan jag avskriva nu.

Tack för den detaljerade instruktionen ang. påfyllning.

Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: pricken skrivet 02 september 2010, 12:51:03
Hmm, hur skall man då kunna avgöra om det är spritläkage, eller bara ett luftläkage om man inte kan se nivån?

Ganska tokigt i mitt tycke..
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: tipo874 skrivet 02 september 2010, 13:17:16
Hmm, hur skall man då kunna avgöra om det är spritläkage, eller bara ett luftläkage om man inte kan se nivån?

Ganska tokigt i mitt tycke..

Det är väl ingen skillnad mot andra system, typ radiatorsystemet eller solslinga?

Man måste ju ha avluftare. Jag har en automatavluftare på armaturen till expansionskärlet. Jag har dessutom en spirovent på frikyleslingan.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: pricken skrivet 02 september 2010, 13:27:56
Nä, det är ingen skillnad mot andra system, trycksatta eller icke trycksatta, men ts tycker det "skvalar" på kalla sidan, och har du ett genomskinligt kärl hade man direkt kunna avgöra om det handlade om läkage av sprit, och att systemet sugit i sig luft.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: tipo874 skrivet 02 september 2010, 14:06:02
Om det skvalar har du väl luft i systemet. Hur skiljer det sig från om du har ett genomskinligt kärl eller inte?

Jag antar du menar att nivån stiger eller sjunker, beroende på om det läcker eller suger i sig luft. Det ser du ju på manometern om du har ett tryckkärl.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: pricken skrivet 02 september 2010, 15:18:48
Jag anser att ett genomskinligt kärl är bättre, och det baserar jag på bl.a dessa påståenden:

1. du har direkt kontroll över nivån i kretsen, och kan därigenom omedelbart konstatera läkage eller inte.
2. billigare installation, oavsett om kretsen behöver trycksättas eller inte, genomskinliga kärl kan också trycksättas.

Faktum är att jag ser ingen som helst fördel med ett tryckexpansionskärl, men det kanske du, eller någon annan kan förklara för mig?

 Sc:,h
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: tipo874 skrivet 02 september 2010, 15:48:58
Jag anser att ett genomskinligt kärl är bättre, och det baserar jag på bl.a dessa påståenden:

1. du har direkt kontroll över nivån i kretsen, och kan därigenom omedelbart konstatera läkage eller inte.
2. billigare installation, oavsett om kretsen behöver trycksättas eller inte, genomskinliga kärl kan också trycksättas.

Faktum är att jag ser ingen som helst fördel med ett tryckexpansionskärl, men det kanske du, eller någon annan kan förklara för mig?

 Sc:,h

I mitt fall har jag frikyla en våning upp, så jag behöver tryck.

Jag tycker det verkar som tyska installationer verkar använda tryckexpansionskärl. Jag vet inte om det är av slentrian eller nån annan anledning. Det följer heller inget anläggningskit med till Stiebel Eltron pumpar, utan installatören plockar nog normalt ihop nåt.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: pricken skrivet 03 september 2010, 16:07:36
Men visst kan du hålla med mig om att med ett genomskinligt kärl i detta fallet så hade direkt en diagnos kunna ställas utan att fundera över tryck enligt manometer. Om nivån inte syns i kärlet, då är det spritläkage på en anläggning som har varit i drift så pass länge som denna.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: Rickard skrivet 03 september 2010, 16:47:49
Det är inte ovanligt att det spricker muttrar i direkt anslutning till kalla sidans värmeväxlare om man vid monteringen inte fyllt gängorna med tätningsmedel eller lin, kondensvatten lägger sig i gängorna mellan koppling och mutter, och när temperaturen på utgående brine blir så låg att kondensvattnet fryser kan muttern spricka eller tänjas ut, med läckage som följd.
Leta alltså i första hand läckorna på brinekretsen direkt efter värmeväxlaren.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: tipo874 skrivet 03 september 2010, 17:08:52
Men visst kan du hålla med mig om att med ett genomskinligt kärl i detta fallet så hade direkt en diagnos kunna ställas utan att fundera över tryck enligt manometer. Om nivån inte syns i kärlet, då är det spritläkage på en anläggning som har varit i drift så pass länge som denna.

Japp, håller med. Och jag undrar om det inte skulle gått snabbare att bli av med luften i mitt system om jag hade haft ett sånt.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: pricken skrivet 03 september 2010, 17:11:46
Det är troligt att det hade det..
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: ORAKLET skrivet 04 september 2010, 23:26:09
Tipo874.  Det är aja baja  med automat luftare på kyla av alla de slag :)  Därför blir du inte av med luften, för du suger in den istället.
 *vinkar*
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 september 2010, 09:10:41
Tipo874.  Det är aja baja  med automat luftare på kyla av alla de slag :)  Därför blir du inte av med luften, för du suger in den istället.
 *vinkar*
Hur kan det bli så när dom funkar på värmesystem Sc:,h
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 september 2010, 09:45:11
Om du fyller systemet till 1 bar och sedan kyler det så blir det mindre tryck.  Detta kanske inte är så farligt på frikyla eftersom det trots allt är ganska varmt.  Men man vill inte ha automater på kyla, eller brine ledningar

Om det verkligen är en spirovent och inte spirotop som Tipo har (den är ganska dyr) så blir det nog inga problem *vinkar*

Personligen monterar jag bara manuella luftare.  Då blir det inga problem
 
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: tipo874 skrivet 05 september 2010, 10:46:50
Tipo874.  Det är aja baja  med automat luftare på kyla av alla de slag :)  Därför blir du inte av med luften, för du suger in den istället.
 *vinkar*

Den jag har har en hatt som kan stängas, och jag har testat att stänga den, och efter ett tag samlas då mycket luft där. Med hatten stängd kan ingen luft komma åt något håll i den.

Någonstans kommer det in luft, och jag misstänker att det är vid avtappningen inne i pumpen. Det läcker (väldigt) lite där, vilket känns på spritdoften när jag drar av kondensskyddet. Brinepumpen sitter på returen från VP, och när den startar kan jag känka mig att det blir vakuum där och att den då suger in lite luft.

Jag har alltså en automatavluftare på armaturen till expansionskärlet, det sitter dessutom en manometer och en säkerhetsentil där.

Spiroventen sitter på frikylekretsen, och det är en Spirovent Junior, inte en Spirotop.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 september 2010, 10:58:51
Bort med automaten på exp kärlet. Kan va där du suger in.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: tipo874 skrivet 05 september 2010, 19:29:14
Bort med automaten på exp kärlet. Kan va där du suger in.

Jag säger ju att den går att stänga, och då samlas massor av luft där efter ett tag. Att plocka bort den lär inte göra någon skillnad mot att ha den stängd.
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: ORAKLET skrivet 05 september 2010, 19:53:15
om du inte har automater.  Och spolar ordentligt  så är det luft fritt. Thumbsup 
Titel: SV: Påfyllning av yttre kretsen
Skrivet av: skräppa skrivet 12 september 2010, 19:24:07
Har oxå haft en liten läcka som har varit i några år.Min fru stötte emot en isolerad knäled
och vart fuktig på armen,då det inte luktade nämnvärt och inte vart någon fuktfläck så var det ju inte lätt och
hitta.Det är packningarna som inte tål vätskan.
Hoppas det är lika enkelt för dig o hitta