SV: Koaxialförångare Grundvatten
« Svar #15 skrivet: 21 december 2005, 01:40:19 »
Jaha ja trÃ¥den upplÃ¥st igen  :)

Grundvatten scrollkompressor: http://www.qvantum.se/serievrk.pdf
Tack för länkarna.

En sak bara se sidan 6 på länken ovan, ser helt klart ut att vara fast kondensering. Det du skulle spara med värmeväxling i ett steg på kalla sidan, förlorarar du och mer där till om du väljer ett system med fast kondensering.

JMC använder en pelslangsförångare, som jag fattar det en lång (grov) plastslang med ett kopparrör i.
De har kylmediet i innertuben då, borde man inte ha köldbäraren i innertuben för maximal tålighet för föroreningar.

Angående koaxialvärmeväxlare kontra plattvärmeväxlare.
Jag demonterade förÃ¥ngaren pÃ¥ min gamla Thermia DUO12 för nÃ¥gra dagar sedan. Det var en Tau Energi System numer  GEA Ecobraze http://www.gea-ecobraze.se/index_c.htm förÃ¥ngaren var en BP 25 m 40 vilken har c.a. 2.25m² växlingnsarea, en koaxialvärmeväxlare med 22mm innertub skulle alltsÃ¥ vara 32.5m lÃ¥ng för att ha samma växlingnsarea.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Koaxialförångare- Plattvärmedito
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2006, 12:01:40 »
Hejsan

Någon som vet hur effektiviteten skiljer sig mellan KOAXIAL- och PLATTvärmeväxlare?

/sw

Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad rca1959

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Koaxialförångare Grundvatten
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2006, 16:50:30 »
Om någon begriper sig på nedanstående länkar för koaxialväxlare är jag också nyfiken. Jänkarna pratar om nominal tons, vad betyder det översatt till nån vanlig värmepump? Nån som vet vad (ung.) t.ex. en Nibe 1130-10 motsvarar (behöver) i nominal tons ?

http://www.packless.com/heat%20pumps/hpumps.html
http://www.doucetteindustries.com/coaxial.html

« Senast ändrad: 19 mars 2006, 16:52:01 av rca1959 »
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
GRUNDVATTEN
« Svar #18 skrivet: 02 april 2006, 15:52:39 »
Hej

Kan någon säga hur mycket energi det går åt för att lyfta (pumpa upp) en liter vatten en meter ?

/sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Koaxialförångare Grundvatten
« Svar #19 skrivet: 02 april 2006, 16:19:11 »
Under ideala förhållanden går det naturligtvis åt nästan 10 Nm(=J =Ws). Därtill kommer friktionsförluster i ledningarna som skall övervinnas ( beror på ledningsdiameter och strömningshastighet) samt pumpens verkningsgrad.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Koaxialförångare Grundvatten
« Svar #20 skrivet: 02 april 2006, 17:30:16 »
Tack BOBO

Ursäkta den okunnige.  :-[
Måste komma med en följdfråga.
Vad går det då åt i KWh att lyfta 6 m³ upp 2 meter ?
Vi kan bortse från flödesmotstånd etc.

/sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Koaxialförångare Grundvatten
« Svar #21 skrivet: 02 april 2006, 20:32:35 »
Hej;
Liten fysiklektion följer.
Det utförda arbetet = den övervunna kraften x den tillryggalagda vägen.
Alltså 6000 liter ger kraften 60000 N (Newton). Arbetet = 60000N x 2m = 120000 Nm (Ws, Wattsekunder). Dividera med 1000, ger 120 kWs, dividera igen med 3600s (1 timme) så får du svaret = 0,03333.....kWh.
Inte så mycket, kostnad ca 3,5 öre rent teoretiskt. Alla verkningsgrader och flödesmotstånd oräknade.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!