« skrivet: 31 augusti 2016, 08:25:25 »
Hej
När jag läser dokumentation kring Uponor Golvvärme system Smatrix ska det finnas möjlighet att styra värmepumpens framledningstemperatur genom integration. Hittar dock ingen dokumentation om hur exakt det utförs på pumpen. Är det någon som prövat på detta?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Uponor Smatrix och Nibe f1245
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2016, 10:50:26 »
Hittar inget efter 10 minuters letande, bara hur man kan styra kyla via värmepumpen.
Hur som helst så är just värmepumpar tillsammans med smarta självlärande styrningar en rätt bortkastad grej.
Min absoluta uppfattning är att man får bäst ekonomi på en anläggning om man kör med fasta flöden, optimal kurva, som kompenseras av en centralt placerad rumsgivare.
Eventuellt några termostater aktiva i rum som påverkas av solen.
Att kombinera smarta regleringar med värmepump är som gjort att misslyckas.
Vill du absolut ha en smart reglering (med förhoppningen om en optimal komfort) så bör du i så fall sätta in en arbetstank efter värmepumpen, och låta Smatrix styra den externa kretsen fritt från värmepumpens interna krets.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Delarenta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • errare humanum est
SV: Uponor Smatrix och Nibe f1245
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2016, 13:01:11 »
I vanlig ordning vet jag inte riktigt själv vad jag vill. Jag bara såg att funktionen fanns, dock inte om den de facto skulle fungera. Spontant trodde jag att det skulle vara effektivt att termostater i rum satte nivå på framledningstemperatur. Jag antar att rätt kurvinställning gör samma jobb. Det är lite för varmt ännu för att jag ska kunna trimma in riktigt.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Uponor Smatrix och Nibe f1245
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2016, 13:47:39 »
Ja, tanken är god, men hur man än vänder och vrider på det hela så blir det husets kallaste rum som avgör vilken framledningstemp som krävs.
Och då tycker jag i så fall att det är bättre att börja med en grundjustering som ger alla radiatorer rätt grundflöde, sen ställer man in kurvan så att temperaturen blir rätt i hela huset med alla termostater öppna.
Med rätt menar jag så rätt som möjligt, du kommer troligen att få lite för varmt i vissa rum, och lite för kallt i andra rum.
Grundjusteringen görs så att deltaT över varje enskild radiator är ca 7 grader (vad som rekommenderas som deltaT över värmepumpens varma värmeväxlare av tillverkaren) när kompressorn går kontinuerligt.
Helst skall kompressorn ha gått så länge att temperaturen i systemet inte stiger längre för att hela värmetappet skall ske över radiatorerna (det kan hinna bli lite varmt inne, men det påverkar inte denna injustering.

Nåväl, när grundflödet är rätt kommer du troligen att ha några rum som blir lite för varma och andra som inte blir tillräckligt varma, istället för att öka kurvan så att det kallaste rummet blir tillräckligt varmt (som en smart styrning skulle göra) och samtidigt strypa flöde på de andra termostaterna så kan man balansera om flödet så att de kalla rummen får mer flöde (kanske 4 graders deltaT över radiatorn) och de varma rummen får lite mindre flöde (kanske 9 graders deltaT över radiatorerna).
På detta sätt behöver kurvan höjas så lite som möjligt, men man kan ändå få 7 graders deltaT över värmepumpens värmeväxlare.
Vill du i detta skede. när du vet att flöden och kurva är optimala så kan du aktivera några termostater i rum som påverkas av sol, elektronik, människor eller matlagning, och låta dem strypa bort lite värme i för varma rum.
Själv föredrar jag att vädra om rumsgivarens påverkan inte räcker till för att hålla nere temperaturen, t.ex. vår och höst om solen ligger på och värmer.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Delarenta

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • errare humanum est
SV: Uponor Smatrix och Nibe f1245
« Svar #4 skrivet: 02 september 2016, 17:56:48 »
Tack för ett utförligt svar, som alltid Rickard.
Jag fick svar frÃ¥n Nibe som medgav att de inte hade stöd för Uponor Smatrix. Jag hÃ¥ller med dig att en rätt sjusterad kurva samt rätt flöde är nog sÃ¥ bra. Dock sÃ¥ anger Uponor att man inte ska justera inloppsventilerna utan att styrdonen autojusterar. Jag vet faktiskt inte hur bra det fungerar. MÃ¥ste invänta lite större värmebehov. FörstÃ¥r inte riktigt hur det ska fungera dÃ¥ jag har väldigt olika längd och dimension. Men den som lever fÃ¥r se.. 😊

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!