Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Virgin1 skrivet 22 december 2010, 23:46:16

Titel: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott
Skrivet av: Virgin1 skrivet 22 december 2010, 23:46:16
Hej !
Jag har en 1235-10 som plötsligt inte ger mer än 55 grader VBF mot bör på 60 grader.
Tillskott med steg 2 är indikerat på displayen men klarar inte mer än 55 grader VBF.
Tidigare har den utan problem klarat 60 grader med steg 2.
-20 grader ute och nu bärjar tempen inne bli 17 grader så något är fel....
Jag gissar att steg 2 inte fungerar. Max tillskott är satt till 6kW så troligen fattas 3kW.
Kan jag sätta max tillskott på 9kW ock testa ? Kan jag ändra under drift på ratten på kortet eller hur gör jag ? Huvudsäkringen ligger på 25A så det bör väl räcka .
Huset kräver 60 grader VBF vid -20 som det är nu, det vet jag sedan tidigare.
Jag tänkte alltså att om jag sätter in 9kW så blir det 6 kW om ett steg inte fungerar.....tänker jag rätt ? Och hur gör jag bäst ?

Tack på förhand !
Titel: SV: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott
Skrivet av: Virgin1 skrivet 23 december 2010, 08:23:25
Jag ändrade nu tillskottet till max 9kW och då ökar VBf igen när steg tre går in, jag tolkar det som att steg två inte fungerar, skall ringa service.
Lite lurt men antagligen är något relä som givit upp ?
Titel: SV: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott
Skrivet av: Carl N skrivet 23 december 2010, 09:16:59
Jag ändrade nu tillskottet till max 9kW och då ökar VBf igen när steg tre går in, jag tolkar det som att steg två inte fungerar, skall ringa service.
Lite lurt men antagligen är något relä som givit upp ?

Det är troligt, kontakta service.
Titel: SV: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott
Skrivet av: Virgin1 skrivet 23 december 2010, 09:23:43
Tack Carl N !
Vet du hur stegen ser ut ? Är det ett steg på 3kW och ett på 6kW som sedan kombineras 1, 2,  1+2 . I så fall är det ju steg 1 som inte fungerar.....
Service hade inte tid förrän efter helgerna så jag får köra på 9kW inställningen tills dess.
Känns lite scary när skinkan ska i ugnen.....
Titel: SV: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott
Skrivet av: Carl N skrivet 23 december 2010, 14:57:49
Jepp, misstänker att kontaktor 67 gett upp, i så fall borde elsteg 1 funka.
Det funkar som att steg 1, K10 (3 kW) går in först, 2:a är K67 (6kW), 3:e är K10+K67 (3+6 kW).
Titel: SV: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott
Skrivet av: Virgin1 skrivet 24 december 2010, 10:48:38
Nej nu blir jag förvirrad !
Om elsteg 2 inte fungerar varför blir det då skillnad när jag kopplar för maxeffekt 9kW ?
Elsteg 1 ger ju 3kW och då borde det inte bli skillnad när 9kW kopplas in......
Nu ligger alla tre stegen på och VBf går upp till 60 grader som börvärde indikerar.
Skumt....eller jag som inte förstår riktigt ?
Titel: SV: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott
Skrivet av: Carl N skrivet 24 december 2010, 11:52:55
Om kontaktor 67 inte funkar så får du 3 kW i elsteg 1, 0 kW i elsteg 2 och 3 (3+0) kW i elsteg 3.
Tydligen räcker 3 kW + kompressor för att VP:n ska orka upp i 60 ºC.
Tyvärr hinner VP:n koppla om från elsteg 1 till 2 innan börvärdet uppnås då du begränsar din VP till 6 kW.
Titel: SV: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott
Skrivet av: Virgin1 skrivet 24 december 2010, 12:56:02
OK, nu hänger jag med ! Tack för en bra förklaring. Hade jag haft en tångamperemeter skulle jag kunna verifiera men väntar på service nästa vecka eftersom garantin fortfarande gäller.

En riktigt God Jul önskar jag alla på detta fantastiska forum !!!!
Titel: SV: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott
Skrivet av: Virgin1 skrivet 21 februari 2011, 13:46:43
Hej !
Ville bara avsluta den här tråden. Nu är kontaktor 67 bytt och det fungerar som det ska igen. Det tog lite tid för att det dels blivit varmare så att det var inte så akut längre och att Nibeservice firmorna i Stockholm verkar ha sjukt mycket att göra.
Kan finnas utrymme för en till kanske ?