Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: A.borgström skrivet 28 februari 2011, 17:19:08

Titel: är min köldbärar temp fel ?
Skrivet av: A.borgström skrivet 28 februari 2011, 17:19:08
Tjena, har precis fått i gång min pump , för lite drygt en vecka sedan,
köldbärare in +1.8
köldbärare ut -7

är det inte lite stor diff ? hur ändrar jag det  på min nibe 1245.
Kan det påverka att det kretskortet som styr cirkpumpen gått sönder och jag kopplat förbi det, ?
Titel: SV: är min köldbärar temp fel ?
Skrivet av: Carl N skrivet 28 februari 2011, 21:01:18
Om styrkortet till CP:n är urkopplat ska väl CP:n gå på max?

Ställ CP:n i kontinuerlig drift (meny 5.1.8 ) och kolla värdena då kompressorn står för att avgöra om givarna visar rätt?

Om de visar rätt så kolla smutsfiltret, installatören ska rensa detta vid drifttagning, men kan ha missat detta.
Titel: SV: är min köldbärar temp fel ?
Skrivet av: A.borgström skrivet 28 februari 2011, 21:26:17
höjde farten på pumpen, nu, ja den gick kontunerligt, får hoppas nibes reperatör kommer i veckan och fixxar det,

är det bättre tempen ligger på
köldbärare ut: 0,2+
köldbärare in: -4,0

tackar för hjälpen hit tills ::)
Titel: SV: är min köldbärar temp fel ?
Skrivet av: DKT skrivet 28 februari 2011, 22:16:29
Det där var roligt tyckte jag.
 *roflmao*
Typ "Min bil går lite dåligt, motorn hackar. Skulle det kunna ha att göra med att bensinen tog slut och jag istället tankade vatten?"

No offense, tyckte bara att du redan hade svaret på din fråga...