Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: R.C skrivet 28 januari 2006, 12:28:05

Titel: BRA ELLER DÅLIGT ???
Skrivet av: R.C skrivet 28 januari 2006, 12:28:05
På 15h har jag 15 starter och 6h50 min kompressortid.

Åtgången var 15kwh enligt Rickards elmätare.

Utetemp -2 till-3,5

framledningstemp vid -2 var (32 ºC)

MYCKET tacksam för synpunkter.
Titel: SV: BRA ELLER DÅLIGT ???
Skrivet av: wigert skrivet 28 januari 2006, 12:44:44
Mkt låg vb-f = bra för verkningsgraden
Många starter dock, kanske vore bra med mer vatten i systemet (100 liter?)
Testa först med att ställa startvärdet på gradminuterna? Kör du på standardvärdena? Jag ställde ner till -250 och har ca 12 starter per dygn vid samma temperatur.
Titel: SV: BRA ELLER DÅLIGT ???
Skrivet av: R.C skrivet 28 januari 2006, 12:49:28
Startvärde kompressor i meny 5.4 står på -90

Titel: SV: BRA ELLER DÅLIGT ???
Skrivet av: wigert skrivet 28 januari 2006, 13:12:12
Prova att sänka 5.4. Det som riskeras är lite kallras i slutet av nedräkningen, och viss försämring i cop p.g.a. hög vb-f i slutet av kompressorcykeln. Jag hade fel, numera -220 gradminuter i min anläggning.

Titel: SV: BRA ELLER DÅLIGT ???
Skrivet av: R.C skrivet 28 januari 2006, 13:26:40
Hur mycket är en gradminut??

Förklara järna på ett enkelt sätt(inga formler)

Titel: SV: BRA ELLER DÅLIGT ???
Skrivet av: AndersA skrivet 28 januari 2006, 14:47:58
Hej
En gradminut är antalet grader Celsius gånger tiden i minuter som framledningstemperaturen aviker mot börvärdet.
Börvärdet är den temperatur som dina elemnt skall ha för att vid en viss utetemperatur ge rätt temp i ditt hus.

///AndersA