« skrivet: 12 september 2008, 16:54:24 »Den service som brukar krävas är väl en rengöring av de eventuella filter som sitter på radiatorkrets och köldbärarkrets.
I övrigt skall inte mycket hända.
Kolla trycket i radiatorkretsens expansionskärl också om det är ett tryckexpansionskärl, det bör vara minst 0.5 bar, har du pumpen i källare och har två våningar ovanpå skall det helst vara mer än 0.7 bars tryck i kärlet.
Tryckexpansionskärl brukar inte hålla så länge, gummiblåsan går sönder och då börjar trycket pendla, när systemet är kallt får du "undertryck" och när systemet värms upp så läcker det ut vatten/tryck via säkerhetsventilen.
I övrigt skall inte mycket hända.