Författare Ämne: 15 grader inne och "inget behov av värme"  (läst 5999 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Atteso

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
15 grader inne och "inget behov av värme"
« skrivet: 10 mars 2011, 17:51:37 »
Jag undrar om det är något fel på vår Thermia Optium G2. Har funkat jättebra i två år, håller konstant runt 21 grader, men senaste dygnet så har temperaturen sjunkit. Jag har trott att det berott på kraftig blåst men nu har det mojnat och innetemeraturen är nu 15 grader.

Satte på vp:n så att den skulle vara 23 grader istället för 20 för att se om den gick igång, men inget händer.
Provade att slå av strömbrytaren och sätta på men utan resultat.

På displayen står som vanligt "drift auto - inget behov av värme". Är det något fel tro?
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: 15 grader inne och "inget behov av värme"
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 18:20:48 »
Ändrar sig integralen? Det är den som styr när värmepumpen skall starta. Sedan finns ytterligare en parameter, hysteresen som ger startsignal när temperaturen på framledningstemperaturen sjunkit för mycket i förhållande till börvärdet.

Är det fel på någon givare? Verkar framlednigs och utegivare ge rimliga värden?
Har du rumsgivare?

Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Atteso

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 15 grader inne och "inget behov av värme"
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 19:16:38 »
Nu går pumpen, men det är bara kransymbolen så jag antar att det är vv-beredaren bara som värms upp.

Drog som sagt upp rumstemp till 23 för någon timme sedan, och nyligen såg då siffrorna ut nu så här:
Ute 2
Framledning 54 (70)
Returledning 45 (55)
Varmvatten 46
Integral -227
Brine in 1
Brine ut 4

Sedan ändrade jag till 20 grader som vanligt och då blev siffrorna följande efter ett tag:
Ute 2
Framledning 45 (70)
Returledning 45 (55)
Varmvatten 49
Integral +21
Brine in 4
Brine ut 4
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10

Utloggad broh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nagu finland
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 15 grader inne och "inget behov av värme"
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 20:04:00 »
radiator kretsen smutsfilter måste rensas

Utloggad Atteso

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 15 grader inne och "inget behov av värme"
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 20:08:03 »
Hur gör man det då?
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10

Utloggad broh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nagu finland
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 15 grader inne och "inget behov av värme"
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 20:22:21 »

 PÃ¥ returledningen frÃ¥n radiatorena till pumpen borde finnas en kran med ett stort lock .Kranen stängs först , locket öppnas och innanför finns ett filter som man försöker rengöra.
Kolla också att cirkulationspumpen går hela tiden.

Utloggad Atteso

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 15 grader inne och "inget behov av värme"
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 20:59:52 »
Ok ska kolla.
Det intressanta att det kom över en natt själva felet, inget som gradvis blivit sämre.
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10

Utloggad broh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nagu finland
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 15 grader inne och "inget behov av värme"
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2011, 21:42:14 »
jag har själv haft samma fel .cirkulationspumpen hade stannat .framledningstemperaturen var45 grader ,men ändå begärde pumpen 70grader eller det som står inom parentesen. Intergralen över 200 och ändå stod kompressorn stilla.

Utloggad Atteso

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 15 grader inne och "inget behov av värme"
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011, 10:43:01 »
Det var shuntmotorn som hakat upp sig av någon anledning.
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10

Utloggad broh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nagu finland
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 15 grader inne och "inget behov av värme"
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2011, 19:47:34 »


Bra att allt ordnade upp sig!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!