Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 03 juli 2005, 13:11:34 »Rätt cirk pump till radiatorkrets går ej om man valt sommar körning. Men ställ sommartid till 30 grader så har du den att gå hela tiden och det hjälper att fördela kyla/värme innom bostaden om du har 2 fläktkonvektorer en i kallare utrymme källare eller bottenplan och en på ovanvåning eller i det utrymme som blir olidligt varmt sommartid.
VP cirk pump talar jag om den går ju vid varje VV laddning när man har växelventil och uppför sig enl min beskrivning i NIBES program. [för att minska HP alarm]
IVT med dockning direkt till Ack tank på 500l såg jag att det hände som jag varnade för när jag fixade min mors VP.
Jag fick då sänka max temp till under 48 grader annars löser den för HP pga kondensorn ej kyls ner. [/color]
I den tanken har man vid stopp 47,5 gr(GT3 i botten av tanken) och i toppen av tanken upp till 53 grader. Det är ok men vid 48 fick jag HP stopp. Kondensorn hade då troligen över temp vid stopp. Den kyls ej ner med kallare vattenflöde som rad kretsen är.
VP cirk pump talar jag om den går ju vid varje VV laddning när man har växelventil och uppför sig enl min beskrivning i NIBES program. [för att minska HP alarm]
IVT med dockning direkt till Ack tank på 500l såg jag att det hände som jag varnade för när jag fixade min mors VP.
Jag fick då sänka max temp till under 48 grader annars löser den för HP pga kondensorn ej kyls ner. [/color]
I den tanken har man vid stopp 47,5 gr(GT3 i botten av tanken) och i toppen av tanken upp till 53 grader. Det är ok men vid 48 fick jag HP stopp. Kondensorn hade då troligen över temp vid stopp. Den kyls ej ner med kallare vattenflöde som rad kretsen är.