Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar
« Svar #30 skrivet: 13 december 2010, 22:24:43 »
Hej igen!

Nya värden: ökat panna från 1.5W till 6.0kW

Följande hände:

el 70kW (föreg. dygn 32kW)

kompr. 13:06/24h (föreg. 19:55/24h)

starter 32/24h (föreg. 22/24h)

Har nu sänkt panna från 6.0kW till 3.0kW

Intressant att höra era kommentarer. Utetemp. har varit mellan minus 5-10 c.


/Ã…ke

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar
« Svar #31 skrivet: 13 december 2010, 22:30:39 »
Ja, det är bara att testa. Får du inga problem med ett kyligt inomhusklimat är det bara bra, får du problem är det ju bara att öka effekten.
Det kan vara smart ibland att sänka effekten som du gjort. Det kan hindra att vattnet från det eluppvärmda vattnet stoppar pumpen, så det är bara att prova sig fram.
Den enda risken är ju att patronen och pumpen inte orkar med vad framledningen kräver.
erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar
« Svar #32 skrivet: 13 december 2010, 23:05:51 »
Nu börjar nog orsaken att klarna...

när du ökar effekten (och därmed tempen ) i övre panna så ökar antalet starter därför att Ecoair går på 48 ºC stoppet. (När returen till pumpen blir högre stannar pumpen och inväntar den inställda fördröjningstiden, som i ditt fall är 10 minuter? Dvs pumpen stod still 320 minuter "i onödan" och du kunde teoretiskt sparat 5.5h x 5kr mer det dygnet.

Nu är det ju inte riktigt i onödan eftersom man nog aldrig kan få alla parametrarna helt optimala.

Men- parametrarna att spela med är:

-Minska laddpumpen ett snäpp
-Minska radiatorpumpen ett snäpp
-Öka startstoppdiffen till 7-8 ºC

15 starter och 20h tycker jag är bra värden vid -5 ºC ute.

Dvs åtgärder för att inte 48 ºC varmt returvatten skall komma tillbaka till pumpen för snabbt.

Och ändra bara en parameter i taget och vänta några dagar/väderomslag emellan!!

När du fått det såpass bra att du är nöjd, är det dags att koppla in innegivaren igen.

Sen blir det vår och då brukar jag få skruva litet igen. Fast då har man lärt sig, så skriv upp värdena och gör litet logganteckningar.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar
« Svar #33 skrivet: 13 december 2010, 23:08:30 »
Hej!

Vad är risken med att "patronen och pumpen inte orkar med vad framledningen kräver" förutom att det kan bli mindre varmt?
Det kan ju vara så att man inte är hemma.
Riskerar man att någonting går sönder?

/Ã…ke

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar
« Svar #34 skrivet: 13 december 2010, 23:12:26 »
Hej Larryd!

Behöver nog e närmare förklaring på vad du menar med
"-Minska laddpumpen ett snäpp
-Minska radiatorpumpen ett snäpp"  :) 


/Ã…ke

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Inställningar
« Svar #35 skrivet: 13 december 2010, 23:25:45 »
OK OK...

-Ingenting i Ecoel/Ecoair kan gå sönder så länge du har något steg på elpatronerna inkopplade. Om alla elpatroner i nedre och övre panna samtidigt är bortkopplade och utetempen sjunker under -15 ºC så finns det risk att Ecoair kan frysa sönder.

-Om du stänger av mycket elpatrons-effekt och åker bort i flera dagar och det blir kallare än -15 ºC så kan det bli ordentligt kallt i huset. Då kan eventuellt någon dåligt isolerad del av huset ta skada. Tex vattenledningar i källaren?

-Ecoel har två cirkulationspumpar. En sköter vattentransport till Ecoair, kallas laddpump och sitter under skalet. En sköter vattentransporten till elementen, kallas radiatorpump och sitter ovanpå Ecoel.

Båda pumparna har ett vred på sidan där man reglerar hastigheten. I är låg hastighet, III är hög hastighet. (Möjligen har du en lysande siffra på ena pumpen, då får du återkomma)
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar
« Svar #36 skrivet: 14 december 2010, 12:52:20 »
Hej & tack för svar!  Thumbsup

Har funderat pÃ¥ att sänka hastigheten pÃ¥ cirkulationspumpen till radiatorerna frÃ¥n lll  till ll. Men det fÃ¥r ske i ett senare skede känner jag. Det kanske gör att det blir svalare pÃ¥ undervÃ¥ningen där det är 1-rörssystem?
När jag hade 1.5kW på övre pannan blev det en förbrukning på ca 30-35kW/24h och med 22 starter/24h.
FrÃ¥n den inställningen kanske jag ska gÃ¥ frÃ¥n  ºC 5 till 7 pÃ¥ start/stoppdiffen?

Logg har jag fört för att hÃ¥lla reda pÃ¥ alla siffrorna.  :)

/Hälsningar Åke

Utloggad Alrik

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2011, 22:42:49 »
Hej!

Jag skulle gärna vilja ha synpunkter på om det går att göra mer besparingar genom att ändra på mina inställningar:

Rumsgivare: ja
Elpanna c: 45
Elpanna max kW: 3.0
Elpanna nedre c: 50

Inst. husparametrar:

Max framledn. c: 55
Min framledn.: från
Huskurva lutning c: 56
           justering: 0

Fakta från pannan (2011-01-10):

Aktuell driftinfo:

Ute c  +2
Rum c  22.9(22.0)
Panna c  46(45)
Framledn c  36(37)
Panna nedre c  41(42)
Hetgas c  77
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut  c  36/43
Radiatorpump till
Eleffekt  0.0+0


Historisk driftinfo

Total drifttid 1349
Elvärme kWh  2710
Högsta framl c  54

Kompressor
total drift h 787
Drifttid/24h  15:13
Starter/24h  st  34

Jag tycker att antal starter är alldeles för mycket med tanke på att varje start ger sedan en fördröjning till nästa start på 10 min.

Jättetacksam för synpunkter på om vi kan göra några eneribesparande inställningar! Tack!!

p.s. Tilläggas kan att vi eldat i braskaminen - med tanke på innetemp.

/Ã…ke

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2011, 22:55:01 »
du kan ju alltid sänka inomhustempen. och elda mera Thumbsup
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!