Författare
Ämne: Inställningar (läst 10120 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Alrik
SV: Inställningar
«
Svar #15 skrivet:
07 december 2010, 23:08:15 »
Citera
Hej igen!
Här kommer lite färska siffror efter att ha sänkt: elpanna från 52 till 45 grader
elpanna max kW från 6.0 till 1,5
Aktuell driftinfo 2010-12-07:
Ute c -7
Rum c 22.4(21.5)
Panna c 48(50)
Framledn c 44(43)
Panna nedre c 47(53)
Hetgas c 96
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut c 44/49
Ut VP c -9
Radiatorpump till
Eleffekt kW 1.5 +0
Aktuell driftinfo:
Strömuttag 0(20)
Shuntventil
Fördr. shunt 0
progr datum 10-08-16
Historisk driftinfo
Total drifttid 532
Elvärme kWh 1227
Högsta framl c 49
Kompressor
total drift h 231
Drifttid/24h 14:48
Starter/24h st 32
Som det är nu känns det som att med de ändrade inställningarna ger värmepumpen mer värme än elpatronen.
Frågan är bara om värmepumpen går för mycket?
Tyvärr hittade jag inget om "reservvärmetermostaten" på sid 43 i manualen. Var kan jag hitta de i inställningarna och vilket värde är det rätta?
/Hälsningar Åke
Loggat
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: Inställningar
«
Svar #16 skrivet:
07 december 2010, 23:23:58 »
Citera
Det ser helt ok ut, men du bör nog sätta effekten till 6kW på elpatronen, den verkar behövas när temperaturen kryper ner mot -10º.
Pumpen kan inte gå för mycket, ju mer den går ju mer betalar den sig.
Reservtemostaten finns bakom fronten på pannan, men du behöver nog inte bekymra dig om den, det ska installatören ha kollat.
Sätt elpannan till 6kW och 45ºC så slipper ni frysa om det blir kallt. Elpatronen verkar behövas när det går ner mot -10ºC.
//Ronnie
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2718
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Inställningar
«
Svar #17 skrivet:
07 december 2010, 23:33:35 »
Citera
Nejdå...
en värmepump kan inte gå för mycket. (Möjligen kan den starta för ofta). Du sparar cirka 5kr/tim på din Ecoair 107, och den måste kanske gå 8000tim innan du har tjänat in investeringen. Hittills har den gått 231h, så det är en bit kvar.
Anläggningen går att trimma mer, men det är klokt att bara ändra en sak i taget och kolla resultatet.
Som skuggan säger så är nog nästa parametrar att kolla, startstopp/diffen och min utetemp.
Min lilla 105:a gick 20h/dygn i går (-3 ºC ute) 5 starter. Ikväll är det-13 ºC och den har tyvärr startat elspets, men kommer att gå 24h/dygn med 0 starter.
Loggat
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Alrik
SV: Inställningar
«
Svar #18 skrivet:
09 december 2010, 22:54:53 »
Citera
Hej igen!
Ytterliggare färska siffror efter att ha sänkt: elpanna från 52 till 43 grader
elpanna max kW från 6.0 till 1,5
Aktuell driftinfo 2010-12-09:
Ute c -4
Rum c 21.9(21.5)
Panna c 49(53)
Framledn c 45(46)
Panna nedre c 51(55)
Hetgas c 102
Aktuell driftinfo:
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut c 47/52
Ut VP c -5
Radiatorpump till
Eleffekt kW 1.5 +0
Strömuttag 0(20)
Shuntventil
Fördr. shunt 0
progr datum 10-08-16
Historisk driftinfo
Total drifttid 580 (532,7/12)
Elvärme kWh 1329 (1227,7/12)
Högsta framl c 49
Kompressor
total drift h 266 (231,7/12)
Drifttid/24h 18:32 (14:48,7/12)
Starter/24h st 27 (32,7/2)
Avancerat/Inställningar
elpanna c 43
elpanna max kW 1.5
elpanna nedre c 50
elpanna nedre kW 6
fördr. shunt 180
huvudsäkring A 20
extra vv min 120
min. ute temp. c -15
Verkar siffrorna OK? Ligger förbrukningen inom rimliga nivåer tycker ni? Min. ute temp. står på -15 c, bör jag ändra det till -14 c?
Tacksam för er hjälp!
/Hälsningar Åke
Loggat
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2718
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Inställningar
«
Svar #19 skrivet:
09 december 2010, 23:28:33 »
Citera
Bättre och bättre...
18.5h kompressortid på ett dygn med -5 ºC ute tycker jag är hyfsat. 27 starter tycker jag är för högt.
Dessutom har innegivaren begränsat innetempen. Hur tycker du tempen är i huset? Är det litet för kallt kan du ställa upp innegivarens BÖR värde till 22 ºC, då får du sannolikt litet färre starter och kanske litet mer gångtid. (utgår från att du inte eldade någon brasa intill innegivaren när du läste av)
Är det för varmt inne bör du ändra huskurva/justering. Återkom i så fall
Har du hittat värdet för start/stoppdiffen? Tycker inte du behöver ändra min utetemp.
Loggat
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Alrik
SV: Inställningar
«
Svar #20 skrivet:
10 december 2010, 09:17:44 »
Citera
Hej!
Tempen inne är bra. Jag ändrade huskurvan tidigare från 50 till 52. Bör jag sänka till 50 igen?
Värdet för start/stoppdiffen har jag inte rört den är troligen på 5.
Bör jag ändra den till 7? Ger det färre starter men längre gångtider?
Innegivaren sitter en bra bit ifrån braskaminen.
Nu har jag ändrat med ett dygns mellanrum, det kanske är för snabbt? Systemet kanske behöver längre tid för stabilisering?
/Hälsningar Åke
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Inställningar
«
Svar #21 skrivet:
10 december 2010, 09:41:37 »
Citera
Det bästa är att justera in rätt värmekurva innan man kopplar in innegivaren. Testa att koppla ur den och se om temperaturen inne är stabil.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2718
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: Inställningar
«
Svar #22 skrivet:
10 december 2010, 12:47:49 »
Citera
Jo det är nog klokt att...
-Ta små steg med justeringar och vänta mellan ändringarna. Du har ju kung Bore som rattar i andra änden. Dessutom funkar ju anläggningen hyfsat.
-Nästa steg är nog att följa Purjo's råd. Stäng av innegivaren i menyn och se om innetempen och antalet starter påverkats under ett par dygn. Om du inte är nöjd med innetempen så är det huskurvan som är nästa steg.
-Vpin är litet hög men det verkar som om du skrivit av värdena under en 55 ºC varmvattenkörning.(pumpen stannar nog på 48 ºC stoppet då och då, iallafall vid 55 ºC körningar). Antar att du kollat att alla radiatorventiler/termostaterna står fullt öppna.
Loggat
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Alrik
SV: Inställningar
«
Svar #23 skrivet:
12 december 2010, 22:12:48 »
Citera
Hej igen!
Ytterliggare färska siffror efter att ha: kopplat ur innegivaren (10/12)
ändrat huskurva (lutning) 52 till 54 (11/12)
Värmen ok.
Aktuell driftinfo 2010-12-12:
Ute c -9
Rum c kopplat ur innegivaren
Panna c 45(55)
Framledn c 42(48)
Panna nedre c 46(51)
Hetgas c 103
Aktuell driftinfo:
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut c 43/48
Ut VP c -11
Radiatorpump till
Eleffekt kW 1.5 +0
Historisk driftinfo
Total drifttid 653 (628,11/12)
Elvärme kWh 1406 (1374,11/12)
Högsta framl c 49
Kompressor
total drift h 324 (304,11/12)
Drifttid/24h 19:55 (18:23,11/12)
Starter/24h st 22 (27,11/2)
Avancerat/Inställningar
elpanna c 43
elpanna max kW 1.5
elpanna nedre c 50
elpanna nedre kW 6
fördr. shunt 180
huvudsäkring A 20
extra vv min 120
min. ute temp. c -15
Verkar siffrorna OK? Ligger förbrukningen inom rimliga nivåer tycker ni?
Det som gör mig fundersam är att den övre pannan tar 1.5kW (Eleffekt kW 1.5 +0) när det borde räcka att bara värmepumpen går.
Samma gäller när det bara är ca -3 ute och det borde räcka med bara värmepumpen.
Varför är "Panna c 45(55)" när jag ställt in c 43?
När vet man att 55 c körningen körs?
Tacksam för er hjälp! Smiley
/Hälsningar Åke
Loggat
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: Inställningar
«
Svar #24 skrivet:
12 december 2010, 22:50:35 »
Citera
Övre pannan har två börvärden, ett som du själv ställer in och ett som systemet bestämmer till 7º över framledningens börvärde, för att kunna hålla värmen när inte pumpen klarar det själv. Det högsta av de två börvärdena gäller, och som du ser är pannans börvärde = framledningens börvärde 48º plus 7º = 55º. Men elpatronen orkar inte hålla börvärdet med 1,5kW och pumpen klarar inte framledningen ensam.
Jag tycker att du ska sätta elpatronen till 6kW, annars riskerar du att få det kallt framöver i huset,
Det är bäst att ha patronen på 6kW om den ska vara inkopplad, annars kan den inte stötta pumpen vid behov, däremot ska man ha den egna inställningen av tempen låg, så att inte patronen går in om den inte behövs.
//erp
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Alrik
SV: Inställningar
«
Svar #25 skrivet:
12 december 2010, 23:02:01 »
Citera
Hej erp & tack för dina synpunkter!
Jag sätter elpatronen till 6kW.
Vad tycker du om de övriga värdena och förbrukningen?
/Hälsningar Åke
Loggat
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: Inställningar
«
Svar #26 skrivet:
12 december 2010, 23:10:37 »
Citera
Helt ok!
erp
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Alrik
SV: Inställningar
«
Svar #27 skrivet:
12 december 2010, 23:12:19 »
Citera
Hej igen!
Har nu ändrat till 6.0 kW på övre pannan. Jag har c 43 inställt, tycker du att jag ska sänka det värdet?
/Hälsningar Åke
Loggat
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: Inställningar
«
Svar #28 skrivet:
12 december 2010, 23:24:44 »
Citera
Jag har mitt på 40º, men just nu går övre pannan på 6kW och undre på 6kW och pumpen är spärrad för det är -12º ute.
Visst det är bara att ändra och se vad som händer när inte framledningen bestämmer värdet, då får du i alla fall närmare 50º i övre pannan på grund av pumpens 55º-körningar.
Blir det problem med varmvattnet är det bara att öka några grader, det gäller att förstå hur systemet fungerar, sedan är det bara att testa det man funderar över.
erp
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
Alrik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Karma +0/-0
Alrik
SV: Inställningar
«
Svar #29 skrivet:
12 december 2010, 23:35:24 »
Citera
Hej!
Sedan jag ändrat till 6.0kW på övre pannan har den gått på 6.0kW hela tiden. Är det i och med det risk för högre elförbrukning att ha den på 6.0kW istället för 1.5kW?
Kollar efter svar i morgon.
/Hälsningar Åke
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»