Hur mycket påverkar cirkpumparna COP?
I mitt fall (Nibe 7 kW) så borde det göra så att COP minskar från ca 4.63 vid 0/35 grader till COP 4.03.
Detta varierar dock med vilket varvtal man kör cirkpumparna på samt hur stora flödena är, har man en kort kollektor så förbrukar pumparna mer effekt än om man har lång kollektor. I vart fall om man inte ändrar varvtalet.
Själv kör jag KB-pumpen på läge 3 och VB-pumpen på läge 2.
Skulle tro att detta är anledningen till att många inte tar med cirkpumparna i sina siffror, det beror ju så mycket på övriga förutsättningar vid vilka hastigheter och flöden som man väljer att räkna.
Om CTC har räknat med cirkpumparna går på läge 1 så kan de få hög COP, väljer de att räkna med cirkpumparna i läge 3 så blir COP låg.
Schysstare om alla kunde ange utan cirkpumparna - då skulle det gå att jämföra.
Legionellatoppning x antal ggr. per dag borde väl ge ett lägre snitt COP eller?
Legionellatoppning sker bara varannan vecka på Nibes VP, det innebär tillskott i ca 15 minuter - har ingen större betydelse.
Skulle tro att de flesta har liknande intervall.
CTC som har genomströmningsslinga behöver väl inte legionellatoppning?