Titel: VP startar inte eller så loggar den inte
Skrivet av: romele skrivet 30 oktober 2006, 09:58:27
Hej!
Har en 4 år gammal CTC och satte i jan 06 in en Eco air 105. Den gick mycket bra under hela vinten o våren. Nu efter sommaren så verkar det som den fått hicka eller tror det är sommar fortf. Utetemp har de senaste veckorna legat kring 16gr och VP har har enl loggen inte startat alls de senaste dygnen  medan jag har sett att ELP gått på 1,5 kwh. Snittförbrukning av el under oktober ligger på ca 29kwh/dygn inkl hh-el. Har golvvärme och ca 120 kvm
Inst ELP 52 bör 50
Framledning vid -15: 40gr
Värme från: 20gr
Max tillåten framledn: 45 gr
Minsta till framl: 20gr

Nog är det väl så att VP skall gå in före ELP?

Tacksam för synpunkter
Titel: SV: VP startar inte eller så loggar den inte
Skrivet av: Harken skrivet 30 oktober 2006, 10:46:03
Går det att stänga av VP?

Jag är glad att jag endast kör ecobasic och kan sköta allt själv. Hjälpte en kompis med en 111 och ecologic. Plötsligt startades oljebrännaren (-1°C). Skall tydligen göra så???

Själv bäste dräng