VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Gromit skrivet 03 april 2012, 23:07:56

Titel: Fundering KB-delta
Skrivet av: Gromit skrivet 03 april 2012, 23:07:56
Gör jag genomströmningstest på KB, visar KBin och KBut lika ibland och ibland är KBut 1 grad lägre. Vid drift blir det oftast ett visat delta på 4 grader och KB-CP går 100% hela tiden (vad jag sett).
Provade att kalibrera om givaren KBut. Nu blir oftast delta 3 grader och jag har sett pumpen gå på 95% som lägst.
KB-filtret är rengjort.
Är det mest rätt att lämna det som det är nu, och är det normalt att KB-CP går så hårt?
(Thermia Dip Opt 10kW installerad feb-12, 211m borra)
Titel: SV: Fundering KB-delta
Skrivet av: bopakoster skrivet 03 april 2012, 23:39:46
Kan inte Termia, men min Nibe har bara visning av hela grader och man kan se ibland hur den står och velar fram och tillbaka på ett temperaturvärde precis som du beskriver.

har haft en tråd i detta ämne, återkommer när jag hittat den
Titel: SV: Fundering KB-delta
Skrivet av: bopakoster skrivet 03 april 2012, 23:47:23
Kan inte Termia, men min Nibe har bara visning av hela grader och man kan se ibland hur den står och velar fram och tillbaka på ett temperaturvärde precis som du beskriver.

har haft en tråd i detta ämne, återkommer när jag hittat den
Här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46796.msg465939#msg465939 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46796.msg465939#msg465939)
Titel: SV: Fundering KB-delta
Skrivet av: JockeB skrivet 04 april 2012, 15:36:10
min 10Kw G2 ligger på 97%->100 för att hålla 3 °C med 230M hål
Titel: SV: Fundering KB-delta
Skrivet av: Gromit skrivet 04 april 2012, 22:20:40
OK, det är ju liknande värden som jag har då, även om du har ungefär 20+20 meter mer brine att motionera än i mitt system. Jag var lite fundersam eftersom brinets väg in i mitt hus är kantad av höjdskillnader och 90-graders böjar. Tyckte att 95-100% verkade mycket.
Mitt KB-system är förresten trycksatt, om nu det påverkar Sc:,h
Titel: SV: Fundering KB-delta
Skrivet av: Lars52 skrivet 21 april 2012, 17:12:20
Höjdskillnad har du ju redan med hålet men i och med att det är ett slutet system så spelar nog bara böjarna och långa längder på slangarna nån roll för tryckfallet, men jag har svårt att tro att det spelar nån större roll. Jag har KB 3C delta och pumpen går nog på 100%.
Titel: SV: Fundering KB-delta
Skrivet av: sad skrivet 21 april 2012, 19:38:31
Är väll så enkelt att pumparna är designade för värmepumpen och de borror den borde vara kopplad till... Dvs. en värmepump på 10kw är designad för en borra på 140-230m ca? Ligger man då på 200m+ så går pumpen på 100% hade de satt in en större cirkpumppump hade väll bara pumpen dragit mer energi...