Titel: Hur mycket ändras temp för tillskott vid tillbyggnad?
Skrivet av: bopakoster skrivet 10 januari 2015, 22:54:53
Hej,
jag har redan frågat detta i en tidigare tråd men med lite andra förutsättningar, jag planerar nu en tillbyggnad som gör jag kommer att behöva netto 700W mer vid -18 °C.

Nuvarande prestanda är tillskott vid -18 °C, med värmepumpen enligt profilen nedan, vad blir tillskottstempen efter utbyggnaden?

Kan man anta att pumpen ger 7kW vid DUT-18 och ökat behov på 10% minskar delta för tillskott med 10% dvs tillskott skulle behövas vid RT20 °C-0,9*delta38 °K=-14 °C eller är jag ute och seglar?
Titel: SV: Hur mycket ändras temp för tillskott vid tillbyggnad?
Skrivet av: Elias123 skrivet 11 januari 2015, 09:09:40
Jag har då räknat på det sättet du gjort, sen om det är rätt får nån annan kommentera på.
Förutsatt att framledningstemperaturen är densamma som tidigare.

Titel: SV: Hur mycket ändras temp för tillskott vid tillbyggnad?
Skrivet av: Roland skrivet 11 januari 2015, 09:51:08
Eftersom värmen pumpen producerar fördelas över fler radiatorer (eller golvvärmeslingor) blir framledningstemperaturen lägre när pumpen går hela tiden. Det ökar pumpens effekt. Å andra sidan är varmvattenbehovet oförändrat så den effekt som finns tillgänglig för att hålla huset varmt är inte 7 kW utan kanske 6,5 kW i utgångsläget så ökningen i värmebehov för huset är mer än 10 %. Sammantaget tror jag att resultatet blir som du har räknat.
Titel: SV: Hur mycket ändras temp för tillskott vid tillbyggnad?
Skrivet av: bopakoster skrivet 11 januari 2015, 17:07:35
Tack för hjälpen!  tummenupp