Författare Ämne: Högt ljud Nibe 1230-10  (läst 6540 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
Högt ljud Nibe 1230-10
« skrivet: 03 november 2006, 14:47:40 »
Hej,
jag bytte min 1230-8 mot en 10:a i somras och börjar nu på senhösten upptäcka att den större modellen låter betydligt mer. Det tjuter i nån högfrekvent ton som går igenom väggar eller radiatorrör. Det tenderar tjuta mer under VV-uppvärmning. Någon ide vad man kan göra? Kan man täta till luckorna bakom VP:n? Ställa VP:n på några gummisulor?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 14:54:54 »
Hej,
jag bytte min 1230-8 mot en 10:a i somras och börjar nu på senhösten upptäcka att den större modellen låter betydligt mer. Det tjuter i nån högfrekvent ton som går igenom väggar eller radiatorrör. Det tenderar tjuta mer under VV-uppvärmning. Någon ide vad man kan göra? Kan man täta till luckorna bakom VP:n? Ställa VP:n på några gummisulor?

Den borde inte låta mer, ta hem din installatör för att kolla upp den, det kan vara nått fel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 22:57:02 »
Jag menar i och för sig inte att den tjuter så man undrar vad som händer. Men det är en slags överton i nån resonansläge som gör att det tränger genom väggarna i huset. Nån som ljudisolerat en Nibe-pump?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #3 skrivet: 03 november 2006, 23:16:35 »
Flexslangar her du väl som tidigare...

Kolla också om det är så att man har samma cirkpump då kanske man kör den i läge 3 mot 2 tidigare... kan iofs bli ljud av en kraftigare cirkpump.
Högre flöde behöver man ju för att bibehålla samma delta t.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #4 skrivet: 04 november 2006, 09:56:18 »
Flexslangar her du väl som tidigare...

Är på gång att installera en 1215-7. Det är väl flexslangar "inne i" pumpen till kompressorn? Bör man ha externa oxo?

/Huddinge
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #5 skrivet: 04 november 2006, 11:46:35 »
Flexslangar her du väl som tidigare...

Är på gång att installera en 1215-7. Det är väl flexslangar "inne i" pumpen till kompressorn? Bör man ha externa oxo?

/Huddinge

Det beror på hur känslig man är, jag har det inte och min VP står i pannrummet som gränsar till sovrummet. Visst brummar det lite när VP:n går men jag sover ändå gott på nätterna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #6 skrivet: 04 november 2006, 15:48:21 »
Jag har inga heller, men i papperen står det att såna bör monteras...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #7 skrivet: 04 november 2006, 22:55:52 »
Jag har inga heller, men i papperen står det att såna bör monteras...

Gäller det Thermia? Kan inte hitta någon sådan rekommendation varken för 1215 eller 1230.

/Huddinge
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #8 skrivet: 04 november 2006, 23:12:17 »
Gäller Thermia, även den har inbyggda flexslangar...

Men sätter man ventiler på stig o retur vid monteringen (bra när man ska rengöra smautsfiltret) då är det lätt att komoplettera med flexslang om man störs av vp.

jag hör den rackarn när jag lägger örat mot kudden, inte just annars  :o Men det är ok.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #9 skrivet: 05 november 2006, 22:15:46 »
Jag har kollat lite mer nu. Bertil hade rätt - det är nåt runt VB-kretsen. Lägger man örat vid radiatorerna så är det därifrån pipet kommer, det är alltså ingen missljud från själva kompressorn, den brummar som tidigare relativt tyst och stör ej. Enligt specen på 1230-10 har den samma cirk-pump på varma sidan som 1230-8. Jag kör som tidigare läge 2, så jag ser ingen direkt skillnad. Kan det vara så att VP:ns tassar står lite annorlunda än tidigare? Jag ska prova knuffa lite och se om det hjälper. Ska också trixa med hastigheten på cirk-pumpen för att se om frekvensen i ljudet ändras.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #10 skrivet: 05 november 2006, 22:52:58 »
Det kan ev vara ljud från nån strypt radiator.... dom brukar bli tysta om man öppnar upp till fullt blås. Du får testa lite div.
Hoppas du hittar nåt!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Dan-ne

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #11 skrivet: 06 november 2006, 08:42:21 »
Jag menar i och för sig inte att den tjuter så man undrar vad som händer. Men det är en slags överton i nån resonansläge som gör att det tränger genom väggarna i huset. Nån som ljudisolerat en Nibe-pump?

Jag har likande problem med övertoner men mina kommer från kalla sidan (det låter bara när KB pumpen går). Jag har KB-pumpen i läge 2 och ljudet försvinner om jag ändrar till läge 1 så det verkar ha med genomströmning att göra på något sätt. Ljudet försvinner när pumpen har gått ca 20 min och vid VV-laddning så går inte VP mer än så vilket gör att det låter mer.
Jag har lagt märke till att nivÃ¥n i brine behÃ¥llaren sjunker nÃ¥got när VP har gÃ¥tt en stund och det verkar ha samband med att ljudet försvinner, men hur.  Sc:,h

Jag fick rådet att rengöra smutsfiltret på kalla sidan men har inte hunnit göra detta ännu så jag vet inte om det hjälper.
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)

Utloggad Rocky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #12 skrivet: 06 november 2006, 10:45:24 »
Vad är det för flex-slangar man skall ha?
Skall det sitta på alla anslutningar? Kallvatten, varmvatten, brine in-ut?
Nibe 1230-8, Villa 240m2, Golvvärme 120m2

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #13 skrivet: 06 november 2006, 14:49:33 »
Normalt bara på värmesidan på stig o retur.

Kolla tex Nibe har bilder på sina som tillbehör i papperen.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Högt ljud Nibe 1230-10
« Svar #14 skrivet: 12 november 2006, 20:39:48 »
Usch, vad det tjuter - det är värre nu när VP går mer och mer.
Har pratat med leverantören som dock gav mig lugnande besked.

Detta är inte ovanligt och de brukar beställa några gummistropps-liknande saker från Nibe. Det är några rör runt kyldelen av kompressorn som ibland kan bli som en stämgaffel och genom att dämpa med gummibanden så löser man problemet. Han trodde han skulle kunna fixa bort detta - jag skulle bara beställa tid. Lätt mycket bra tyckte jag.

NÃ¥n med "gummistroppar" installerade?
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!