Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 maj 2005, 21:48:21 »Om problemen kvarstår skall du tillkalla installatören, det är inte godtagbart att man skall behöva återställa kompressorn för fellarm.
Dels sliter det på maskinen att gå mot larm/stoppgränserna, och dels som du säger, oron över att det inte skall fungera.
Elpatronerna går in istället, i alla fall så länge du har flöde på värmebärarkretsen (radiatorsystemet), stoppar det flödet så kan inte heller elpatronen gå in utan att den löser på överhettningsskyddet.
Dels sliter det på maskinen att gå mot larm/stoppgränserna, och dels som du säger, oron över att det inte skall fungera.
Elpatronerna går in istället, i alla fall så länge du har flöde på värmebärarkretsen (radiatorsystemet), stoppar det flödet så kan inte heller elpatronen gå in utan att den löser på överhettningsskyddet.