Skrivet av: Plutus
« skrivet: 03 december 2010, 12:24:39 »Vid normal drift klarar VP sig själv, SV2 växlar och gör varmvatten vid behov.
Är man bortrest väljer man elpatron som tillskott,
Är man hemma och eldar får värmepumpens styr öppna Sv1 istället för starta elpatron
Sv3 fungerar som en vedomat, den öppnar mot tankarna när pannan kommit upp i 80 gr.
Så fort pannan är varm kan man spetsa radiatorkretsen.
När man slutar eldar tömmer man tankarna från botten
Några saker kom inte med på ritningen, det är två tankar på 500 liter var och vedpannan har en nödkylslinga som även fungerar som tappvarmvattenvärmare när man eldar, så tappvarmvattnet cirkulerar mellan pannan och VVB:n när man eldar (blir ca. 75 gr.)
Är man bortrest väljer man elpatron som tillskott,
Är man hemma och eldar får värmepumpens styr öppna Sv1 istället för starta elpatron
Sv3 fungerar som en vedomat, den öppnar mot tankarna när pannan kommit upp i 80 gr.
Så fort pannan är varm kan man spetsa radiatorkretsen.
När man slutar eldar tömmer man tankarna från botten
Några saker kom inte med på ritningen, det är två tankar på 500 liter var och vedpannan har en nödkylslinga som även fungerar som tappvarmvattenvärmare när man eldar, så tappvarmvattnet cirkulerar mellan pannan och VVB:n när man eldar (blir ca. 75 gr.)