Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2009, 18:13:44 »

Filtret sitter utanför pumpen på inloppet. Det är separat enhet.
Skrivet av: teksta
« skrivet: 13 januari 2009, 11:08:51 »

Vet ej om det finns filter.Står inget om det i instruktionsboken .
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2009, 10:34:49 »

Om det var fullt med avlagringar in slangarna och i cirkulationspumen kan man fråga sig hur det ser ut i värmeväxlaren. Avlagringar där kostar i form av sämre verkningsgrad.

Finns det inget filter i värmebärarkretsen?
Skrivet av: teksta
« skrivet: 13 januari 2009, 09:37:36 »

Nu tror jag att min C8 funkar igen.Bytte växelventilen själv igår,men det stora felet var slangen
från vp till cirkpump och som var full med avlagringar likså slangen på retursidan.
Var även fullt på inloppet till cirkpumpen.Det var alltså dålig cirkulation i systemet!
Provade innan jag bytte ventil att ta bort elen och dra ut ventilen manuelt när den värmde vv.Då gick värmen över bypassen med följden Retur hög .Så den gammla ventilen var i ett mellanläge så vattnet gick till både till vv och radiatorerna!  *roflmao*
Tack igen för all hjälp!
Skrivet av: teksta
« skrivet: 09 januari 2009, 19:37:38 »

Tänkte om det var någon givare som bråkade med mej! Tror ni att växelventilen har bråkat hela tiden?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 09 januari 2009, 19:30:38 »

Byt växelventilen, sen är nog problemet borta
Skrivet av: teksta
« skrivet: 09 januari 2009, 19:09:55 »

Ringde serviceteknikern men dom hadde mycket jobb just nu.Men jag plockade bort elen till växlarventilen och det visade att den kärvade, den gick inte tillbaks helt.Mixtrade lite med den och monterade elen igen.
Men nu är det ett annat problem!När den startar så värmer den vv när vv är klart så värmer den radiatorernea bara ca en minut sen stannar den.
Idag på morronen var det tvärtom ca 1 minut radiatorerna sen vv.16 grader var tempen inne .Men det blir inga felmedelande längre.Tur att man har en braskasett !!.C8an är från 1999 och har funkat bra men det har alltid varit svårt att få värme på radiatorerna när tempen varit kring nollan.vv tempen är 48 grader.Har ändrat parallellen på kretskortet
Någon som har tips?
Skrivet av: mrjochen
« skrivet: 07 januari 2009, 20:37:04 »

Har också en IVT C8 Greenline i hus på boarea 200kvm och 120kvm biarea som den värmer. Har bott i huset snart två år och endast en gång löpte larmet ut på Pressostat Hög ut. Jag luftade samtliga 26 element tre ggr för att vara på säkra sidan och det har fungerat sedan dess. Efter ha luftat hälften av elementen vid varje runda, fyllde jag på i systemet, så trycket låg på 1kg.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 07 januari 2009, 19:22:46 »

Vad är bypass?Och var sitter den isåfall?

www.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_5.0.pdf&pt=pdf

Titta på sid 38, röret som markerats med (X) är bypassen. Acktanken har du förmodligen inte så den kan du tänka bort.
Röret går alltså mellan "stigare radiator" och "retur radiator".

Så här skriver de om bypassen:

Det är också viktigt att flödet i radiatorsystemet överstiger flödet över värmepumpen. I annat
fall går värmepumpens flöde via bypassen tillbaka till värmepumpens retur, vilket kan innebära
att värmepumpen löser ut på hög retur. Flödet över radiatorsystemet ska vara så stort att
hela radiatorn hålls varm för att på så vis öka den värmeavgivande ytan och därmed hålla nere
framledningstemperaturen från värmepumpen.


Nu är ju ditt fel inte retur hög utan pressostat hög, men det kanske kan vara detta fel ändå?



Skrivet av: IFKAS
« skrivet: 06 januari 2009, 21:28:04 »

Hej!

Du har inte skruvat igen någon termostat på något element?

Känn på alla radiatorer om de är varma upptill och lite svalare nertill!
Skrivet av: teksta
« skrivet: 06 januari 2009, 21:18:08 »

Vad är bypass?Och var sitter den isåfall?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 januari 2009, 18:54:22 »

Retursidan är svalare.


Vad menar du med retursidan och vad är den svalare än?
Skrivet av: teksta
« skrivet: 06 januari 2009, 14:39:13 »

Vad ska trycket ligga på i systemet? Nu ligger det på 0,8!
Skrivet av: teksta
« skrivet: 06 januari 2009, 14:25:49 »

Retursidan är svalare.Växlarventilen verkar funka för ledning ut blir betydligt varmare när lampan slocknar för vvattnet.Men den kanske släpper igenom
 lite en då!Har sänkt värmen för vvattnet se om det hjälper

Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 januari 2009, 14:20:29 »

Lampan för vvatten lyser inte så förmodligen värmer den bara för radiatorerna!


Kommer det värme till radiatorerna då?? Om inget värme kommer till radiatorerna är det ju definitivt växelventilen. Idag är det ju helg, testa att sök på forumet om "växelventil" så kanske du kan motionera igång den hjälpligt.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 januari 2009, 14:08:22 »

Har du bypass? Kolla med handen att det röret inte är varmare än returen från radiatorsystemet, om det är varmare går flödet åt fel håll i bypassen. I så fall måste du sänka den inre cirkulationspumpens hastighet eller höja den yttre.
Skrivet av: teksta
« skrivet: 06 januari 2009, 14:07:32 »

Stort tack för alla svar!!
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 06 januari 2009, 14:04:13 »

Enl.krteskortet värmer den till radiatorerna men växelventilen står i läge vv, alltså den värmer vv annars hade ni ju inte heller haft 52 grader vid kranen.
Ringa en servicetekniker som byter växelventilen.
Skrivet av: teksta
« skrivet: 06 januari 2009, 13:59:55 »

Lampan för vvatten lyser inte så förmodligen värmer den bara för radiatorerna!
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 januari 2009, 13:52:41 »

Vet inte vad den värmer,men har kollat tempen på varmvattnet vi kran då det visar 52 grader.På kretskortet står den mellan 45-50

Vad är den inställd på då? Testa att dra ner... Misstänkt att det är 52 ºC vid kranen, kanske är det som Luckyman säger att växelventilen inte slår om som det skall.

Det är alltså en gammal VP utan display, bara lampor på panelen. Kommer det värme ut till radiatorerna när lampan för varmvatten slocknar?
Ta en fika vid VP, titta om lampan för varmvatten lyser eller inte när felet kommer fram.
Skrivet av: teksta
« skrivet: 06 januari 2009, 13:41:46 »

Vet inte vad den värmer,men har kollat tempen på varmvattnet vi kran då det visar 52 grader.På kretskortet står den mellan 45-50
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 06 januari 2009, 13:39:13 »

Dessa j.drans by-passer....
Vem uppfann dem, de orsakar ju mer onytta än nytta.
Bättre som nu köra mot en arbetstank och extern cirk.pump för systemet :)
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 januari 2009, 13:36:46 »

Pumpen snurrar på.Har även ökat till steg tre!

Om du ökar på den inre cirkulationspumpen kan du få flöde åt fel håll i bypassröret.

Min VP ger "pressostat hög" när jag ökat börvärdet för varmvattnet för mycket. Om det uppkommer under varmvattenkörningen kanske du skall testa att sänka varmvattentempen lite.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 06 januari 2009, 13:34:58 »

Förmodligen så gör den vv vid start och när det är färdigt ca 20-25 min kanske, ska den växla över till radiatorerna men detta inte sker utan den fortsätter värma vv tills den löser ut.
Jag tror att växelventilen är kass eller styrningen till den.
Har du ngn aning om vad den värmer på de 20-25 min.
Skrivet av: teksta
« skrivet: 06 januari 2009, 13:32:41 »

Pumpen snurrar på.Har även ökat till steg tre!
Skrivet av: teksta
« skrivet: 06 januari 2009, 13:31:10 »

Den går ca 20-25 min sen larmar den och stannar.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 06 januari 2009, 13:29:00 »

Cirk pumpen har du kollat så den snurrar??
Larmar den dirkt eller tar den ngn minut eller flera timmar??
Skrivet av: teksta
« skrivet: 06 januari 2009, 13:26:34 »

Har problem med felmedelande pressostat hög!
Har tvättat returfilteret och luftat alla element+beredaren.Tacksam för tips!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!