Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: EcoEl som droppar frÃ¥n ÖTventil till tappvarmvatten  (läst 2144 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fredrik O.

  • Vindkraftsreparatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej
Har sedan driftstarten 090104 av min EcoEl1550 sett att det imellanåt droppar från övertrycksventilen till tappvarmvattnet.
Övertrycksventilen är den som medlevererades av CTC till pannan och den är monterad enl. CTC's ritning.

Efter lite klurande har jag kommit fram till att den droppar efter att någon använt någon av kranarna i huset.
Kan även konstatera att med den nya pannan har det blivit ett nytt ljud/missljud (klonk) från vattenrören då man stänger en kran.
Samtliga kranar är av engreppsblandartyp och stängs normalt snabbt vilket verkar ge en tryckstöt i vattenrören, samma gäller disk och tvättmaskin som öppnar och stänger med magnetventil.

Det är inga mängder vatten som kommer ut från ÖT-ventilen men tillräckligt för att jag måste ha en burk under röret för att det inte ska bli vått på golvet i pannrummet.

NÃ¥gon som har tipps eller erfarenheter av samma problem?

Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: EcoEl som droppar från ÖTventil till tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2009, 17:45:50 »
Hej

Det ska komma lite vatten ibland från den ventilen, det är kallvattenledningen som ansluter till varmvattenslingan, som stöter ut lite vatten ibland när man stänger en varmvattenkran.

Jag har monterat en plasttratt under röret och dragit en tunn plastslang från tratten till avloppet i duschutrymmet jag har mitt emot pannan.
Egentligen ska installatören av pannan se till att vattnet leds bort på lämpligt sätt.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad mrpg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: EcoEl som droppar från ÖTventil till tappvarmvatten
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2009, 17:45:58 »
Det droppar från min ventil också, jag har som du en burk står och samlar upp vattnet, enligt min installatör är detta normalt.

MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
Ã…r 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: EcoEl som droppar från ÖTventil till tappvarmvatten
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2009, 18:12:51 »
Klonket kommer av att du nu har en fräsh backventil till kallvattenanslutningen före VVB:n, tryckstötarna stannar nu mot denna. Om backventilen är lite dålig så fortsätter tryckstötarna ut i vattennätet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik O.

  • Vindkraftsreparatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: EcoEl som droppar från ÖTventil till tappvarmvatten
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2009, 13:42:51 »
Tackar för svaren!!

Finns det någon risk att det på sikt kan bli utmattningsbrott på något rör eller i kamrörsslingan i pannan p.g.a. dessa tryckstötar?
Smällarna man hör från rören (faktiskt även från pannan) då sambon med full bestämdhet stänger köks eller badrumskranen låter ju ganska otrevliga.

Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: EcoEl som droppar från ÖTventil till tappvarmvatten
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2009, 18:18:30 »
Jag tror inte det är så bra i längden. Mjukstängande kranar brukar hjälpa.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik O.

  • Vindkraftsreparatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Trelleborg/Sverige
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: EcoEl som droppar från ÖTventil till tappvarmvatten
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2009, 09:35:23 »
Visst kan man byta ut kranarna men fortfarande kommer disk och tvättmaskin att ge tryckstötar då dessa öppnar och stänger med magnetventil vilket blir ännu hårdare smällar i rörsystemet än engreppsblandarna.

Det borde finnas någon typ av dämpare typ ett litet expasionskärl (i hydraulsystem använder man ibland gasaccumulatorer för att dämpa ut tryckstötar) som man kunde montera någon stans i systemet.

Antar att detta är onödig överkurs men det borde inte vara någon speciellt dyr grej att testa.

Mvh
Fredrik
Tegelhus i östra Trelleborg på ca 90m2, byggt 1909 och troligen aldrig tilläggsisolerat därefter och som tidigare värmts med TMV kombipanna från 1976 vilken de sista två åren i liv slukade ca 30000kWh el sista året år och dessförinnan ca 3-3,5m3 olja.
Egeninstallerad CTC EcoEl med EcoAir 107 kördes igång 2009-01-04. Total elförbrukning har sedan dess pendlat mellan 18300 och 24000kWh. Att notera är att tvättstuga och pannrum fick egna radiatorer och MYCKET varmare klimat efter VP installation. Innetemperaturen har höjts några grader. Garaget har de senaste åren haft grundvärme i form av eltemper.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!