« skrivet: 31 oktober 2005, 11:46:00 »Det finns en sak som oraka onödiga starter. Det händer oftast om man har liten vattenvolym. Kan iofs hända om man har högtempradiatorer också.
Om temperaturen på framledningen stiger mycket o ch snabbt kommer VP att "tvångsstoppas".
Kolla när pumpen startar för värmedrift att alla gradminuter "äts" upp.
Den startar väl som fabriksinställt vid -60 gradminuter, följ sen gradminuterna tills den förhoppningsvis lugnt o fint når +-0 och stannar.
Om diffen mellan är- (verkig framledningstemp) o bör- värdet (teoretiskt behov av framledningstemp) blir för stort då nollas gradminuterna även om det finns såna kvar att beta av.
Det orsakar en massa start o stopp, det justerar vi till om det skulle va "felet"
Kolla det här även när du har högre tempdiff på framledningen, jag gissar att det är det triggar antalet starter.
Det står massor om det här på forumet men vart?? nån som vet?