VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: ssn skrivet 27 november 2005, 08:06:11

Titel: Expansionsventilen fryser
Skrivet av: ssn skrivet 27 november 2005, 08:06:11
Är det normalt att expansionsventilen blir så kall så att kondenserad luft fryser till is på ventilen?
Titel: SV: Expansionsventilen fryser
Skrivet av: Carl N skrivet 27 november 2005, 11:01:39
Är det normalt att expansionsventilen blir så kall så att kondenserad luft fryser till is på ventilen?

Jepp, expansionsventilen blir under noll grader, blir det mycket is?
Du har kanske lite hög luftfuktighet i pannrummet?
Titel: SV: Expansionsventilen fryser
Skrivet av: ssn skrivet 27 november 2005, 18:18:00
Det är inte särskilt fuktigt (ca 30% rel fuktighet och ca 16 Celsius) men ventilen är alldeles vit av ett lager (ca 3 mm) frost.
Titel: SV: Expansionsventilen fryser
Skrivet av: Carl N skrivet 28 november 2005, 14:21:51
Det är inte särskilt fuktigt (ca 30% rel fuktighet och ca 16 Celsius) men ventilen är alldeles vit av ett lager (ca 3 mm) frost.

Det är ingen fara med detta.
Titel: SV: Expansionsventilen fryser
Skrivet av: Roland skrivet 28 november 2005, 14:32:28
Ssn,

Vad är det för temperatur på in- och utgående köldbärare? Tjockleken på frostlagret beror också på hur kallt det blir vid expansionen som i sin tur beror på temperaturen på köldbäraren. Så pass tjockt frostlager som 3 mm kan tyda på låg temperatur i kombination med att pumpen går hela tiden.  Å andra sidan, jordvärme i Skåne så här års, det borde betyda rätt hög köldbärartemperatur. 
Titel: SV: Expansionsventilen fryser
Skrivet av: ssn skrivet 28 november 2005, 19:11:10
Ingående temp är 2,6 och utgående är 0,5 så deltat (2,1) är väl ok men jag hade förväntat mig högre temp så här års. Pumpen går konstant nu vid ca 0 grader dagtid och några minus på natten (kurva nr6). Tillskottet går också in några timmar per dygn så det känns som något inte är riktigt som det skall, eller?

Jag har en misstanke om att det finns luft i jordslingan eftersom expansionskärlet inte är monterat enligt IVT:s anvisning.
Titel: SV: Expansionsventilen fryser
Skrivet av: Roland skrivet 29 november 2005, 19:59:51
Kurva 6 och tillsatsbehov vid noll grader tyder på ett dåligt isolerat hus. Hade radiatorerna varit dåliga hade pumpen klarat att dra upp temperaturen utan tillsatsbehov. Kör själv på 4,5 och det är plankvägg med 5 cm luftspalt, ingen isolering, dock tilläggsisolerad vind.

Jag tycker det verkar egendomligt med så mycket frost. Med tanke på köldbärartemperaturerna (om de är riktiga, IVT:s givare är ett kapitel för sig) borde det bara bli ett par minusgrader efter expansionsventilen. På expansionsventilen på min pump som arbetar med lägre köldbärartemperatur blir det en knappt märkbar hinna med is på ventilen när den går kontinuerligt och den står svalare. 

Deltat är lågt även om KB-pumpen går i läge tre. Det och frost på expansionsventilen i kombination med behov av tillsatsvärme vid noll grader, undrar om pumpen ger den effekt den ska.