Prova och ställ kb cp i kontinuerlig drift och öka hastigheten så kanske den luftar sig själv om du har tur.Det gjorde jag, han lovade att komma hit, men tänkte kanske kan göra ngt, annars går TS och blir lite dyr elräkning
Prova och ställ kb cp i kontinuerlig drift och öka hastigheten så kanske den luftar sig själv om du har tur.
Det gjorde jag också, ökade hastigheten till 80% med kontinuerlig KB pump men grejen är att KB ut går snabbt ner till -10 som blockerar kompressorn och larmar . Skulle jag ändra min KB ut till ännu lägre värde?
Vad är Larm 51? Det står nån kompletterande text?
Visar KBin och KBut ungefär samma när kompressorn inte går? Det skulle ju kunna vara ett givarfel som Carl N sa.
Ställ upp KB-pumpen till max, kontinuerlig drift och "Meny 5.1.7 - köldbärarlarminst" till lägsta möjliga, tills du löst problemet. Har du bara korrekt frysskydd i Brine är det inte skadligt, bara oekonomiskt.