Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« skrivet: 01 december 2010, 19:34:47 »
Hej
Nyinstallerad Nibe F1145 men blir inte riktigt klok på om allt är "rätt".
2x400m slang i "träsk" inställd innetemp 21grader.
140kvm som är uppvärmt. Radiatorerna stÃ¥r pÃ¥ max (Jävulusiskt varma  >:D)
Enheten har varit i drift sen igår, totalt ca 26h
Kompressor totalt drifttid 10h, 45 starter. Tillsats 6,0kw tidsfaktor 23,5.
Om jag fattat manualen rätt så eldas det med el!?
Emellan varven indikeras kompressorn som blockerad och det står "hög kond. in" (hittar inget i manualen om detta)

Lite värden, kompressor kör;
VV laddning  58,2
ber. framl.    53,9
gradmin      -917
utetemp      - 9,6
Kb in            4,9
Kb ut            1,9
framl. t          64,9
retur             56,1
Rums.t           20,5
ext. framledn  55,7
hetgas          104,9
vätskeledning 56,2
Suggas          5,2
kondensor fram 63,2
status tillsats 6,0kw


edit:
var nere och hämtade gradminutinställningar på vp också, såg att det kunde vara till hjälp?
Aktuellt värde -896
Start kompr   -60
start tillsats  -400
diff mellan tillsag 100

Installatören är enligt rutin inte närvarnde...

Ser det rätt eller fel ut? Behövs mer info?

Tack på förhand!
« Senast ändrad: 01 december 2010, 19:41:29 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 20:01:21 »
Vad har du för kurva och ev temphöjning.
Menyn under huset "innomhusklimat"-"avancerat"-"värmekurva" (1.9.1)

Och varmvattenladdning 58,2 ºC, det ska bara vara så högt vid extra varmvatten(lyx) eller legionellakörningen. inte ens då förresten.

Är värdena noterade vid värmekörning? ser ut som varmvattenkörning.

Du kör ut hel--te för varmt! Pumpen bryter på hög temperatur.
Ingen med värmepump har "jävulusiskt" varma radiatorer, om han inte vunnit på lotto :D



« Senast ändrad: 01 december 2010, 20:08:50 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 20:16:15 »
Värmekurva "10" om jag förstod manualen rätt.
Radiatoruppvärmt hus

Nu är jag ingen rörmockis men det går iaf 3 rör från VP till bef. system. Systemet består av vedpanna + ack.tank (500l) med tillhörande solvärme.

Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 20:25:09 »
Värmekurva "10" om jag förstod manualen rätt.
Radiatoruppvärmt hus

Nu är jag ingen rörmockis men det går iaf 3 rör från VP till bef. system. Systemet består av vedpanna + ack.tank (500l) med tillhörande solvärme.



vad står tempen på under husmenyn-inomhusklimat. Den med en orange termometer?
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 20:28:20 »
21 ºC står den på, enligt listan så stämmer värmekurva 10 (ca 1mil från tillverkarens hemort Markaryd)
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 20:33:11 »
21 ºC står den på, enligt listan så stämmer värmekurva 10 (ca 1mil från tillverkarens hemort Markaryd)


Nja, jag menade den du kan höja eller sänka tempen med +/- 10 ºC
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 20:39:18 »


Nja, jag menade den du kan höja eller sänka tempen med +/- 10 ºC

  :-\ Umm, meny 1.1 "inomhusklimat - temperatur " Orange termometersymbol; 21 ºC
Kan ställa den mellan 5-30 ºC (har tillkopplad innetempgivare)
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #7 skrivet: 01 december 2010, 20:47:34 »


Nja, jag menade den du kan höja eller sänka tempen med +/- 10 ºC

  :-\ Umm, meny 1.1 "inomhusklimat - temperatur " Orange termometersymbol; 21 ºC
Kan ställa den mellan 5-30 ºC (har tillkopplad innetempgivare)

Ok, det kanske skiljer på om man har innegivare också. Styr man bara med yttergivare så är justeringen +/- 10 ºC. Med innegivare ser man tydligen tempen här. Ursäkta förvirringen.

Ser inte att det är något problem med värmen. Du har troligen något fel på varmvattenproduktionen. Givarfel eller felkopplat eller felinställt?
Värmepumpen försöker göra varmare vatten än vad som är möjligt. därför bryter den på "hög kond. in"
Kan du kolla inställningarna för varmvattnet?


Håll in pilbakåt-knappen 6-7 sek. så tänds servicemenyn. tryck ok 3 ggr så kommer du till 5.1.1 (Förhoppningsvis)
skriv ned värdena.

Skriv även ned värdena under "i" serviceinfo 3.1 sidan 1/21 och 2/21 när driftprioriteringen är "värme"
« Senast ändrad: 01 december 2010, 20:57:02 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #8 skrivet: 01 december 2010, 21:02:49 »
Ekonomi
Start 38
Stopp 43

normal
start 45
stopp 50

lyx
start 47
stopp 52

Går jag in på varmvattenmenyn (droppen) så ligger tempen på 60gr. (detta stämmer med den externa mätaren jag har i tanken)
Tillfällig lyx: från
Komfortläge: Normal


Har rören krökts åt fel håll, dvs laddar den värme i varmvatten också, man börjar undra...
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #9 skrivet: 01 december 2010, 21:03:49 »

Skriv även ned värdena under "i" serviceinfo 3.1 sidan 1/21 och 2/21 när driftprioriteringen är "värme"

Dessa värden finns i första inlägget; driftprioriteringen var värme då också.

Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #10 skrivet: 01 december 2010, 21:13:09 »

Har rören krökts åt fel håll, dvs laddar den värme i varmvatten också, man börjar undra...


Nej beräknad Vbf är 53,9 då skulle vattnet snarare ha den tempen.

Hmmm det här kräver en funderare. Kanske några bilder skulle pigga upp :)
Har du möjlighet att ta nått foto på hur rören går?
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #11 skrivet: 01 december 2010, 21:21:20 »
Ett långskott:

Längst ned i meny 5.1.1, den med vattentemp, finns värdet för periodisk höjning (legionella körning). Fabr inst 55 ºC. Om den av någon anledning står för högt och pumpen kämpar med en legionella körning. Men det brukar komma ett larm om misslyckad körning...
Hmmm, du kan väl kolla i alla fall.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #12 skrivet: 01 december 2010, 21:37:23 »

Har rören krökts åt fel håll, dvs laddar den värme i varmvatten också, man börjar undra...


Nej beräknad Vbf är 53,9 då skulle vattnet snarare ha den tempen.

Hmmm det här kräver en funderare. Kanske några bilder skulle pigga upp :)
Har du möjlighet att ta nått foto på hur rören går?

Provar med dessa två, det är nog svenska mästerskapet i rördragning... ;D
Klicka på bilderna för större storlek..
Är det inte helt enkelt så att "värmedelen" värmer acctank? Där det i sin tur tas värme till radiatorer. Det är enda anledningen jag kan få det till att varmvattentemp är så hög som den är...



Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #13 skrivet: 01 december 2010, 21:54:45 »
Jo så är det, det är helt i sin ordning. Men du har väl en varmvattenberedare också?
Är du säker på att det var värmeprod när du läste av värdena.
ber. framl.    53,9 ºC
framl. t          64,9 ºC
retur             56,1 ºC

stämmer liksom inte, framl. t/retur är för höga.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Snok

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning/tillsats mm F1145 (Nybörjarhjälp?!)
« Svar #14 skrivet: 01 december 2010, 22:07:00 »
Jo så är det, det är helt i sin ordning. Men du har väl en varmvattenberedare också?
Är du säker på att det var värmeprod när du läste av värdena.
ber. framl.    53,9 ºC
framl. t          64,9 ºC
retur             56,1 ºC

stämmer liksom inte, framl. t/retur är för höga.

Ja, det står/stod driftmod värme

Ja, varmvattenberedaren är samma tank. Se bild. Har rörkrökarn gjort en tankevurpa menar du??

en liten bild på inkoppling till tank Euronom Exotank VPS500

« Senast ändrad: 01 december 2010, 22:08:37 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!