Författare Ämne: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnÃ¥d temp???  (läst 5233 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

peter hson

  • Gäst
peter hson
nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
« skrivet: 11 september 2012, 21:41:19 »
hej alla glada??
blev för ett par veckor sedan lite ilsken på nordenberedaren....min luft vatten pump går på defrost så fort man slår på den samt när den når en temp på ca 44-48 grader???
när man trycker på reset knappen så går den igång som vanligt förutom när den har en temp över ca 40grader?????har någon haft liknande problem???vad är det för fel..gasen är max påfylld och vacumsuget den riktigt över ett dygn???gjort av firma i gnosjö som skulle fixa problemet men sedan aldrig hörde av sig förutom med en saftig faktura på ca 5000kr som man var tvungen betalar.....min pump är från 2003 men istallerad för några år sedan köpt som nåt demoex i norköping för runt 6000kr billigt om det fungerat???
hör av er om någon kan tänkas har en lösning på detta problem..eller haft liknande problem.
har en bra kväll...mvh peter hson

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
De flesta värmepumpar har en tempgivare på förångaren som styr avfrostningen, jag har ingen aning hur detta funkar på Nordenberedaren men kolla om det inte sitter nån tempgivare där?
Byt i så fall denna (jag har ingen aning om secifikationen).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

peter hson

  • Gäst
peter hson
SV: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
« Svar #2 skrivet: 12 september 2012, 12:17:52 »
hej och tack..ska undersöka detta ikväll..vet att det sitter en tempgivare men ej vart den går till....ska kolla om den fungera...
peter hson

peter hson

  • Gäst
peter hson
SV: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
« Svar #3 skrivet: 12 september 2012, 20:10:23 »
hej ....
har nu kollat givaren den verka vara sönder ur funktion enligt en elektriker som kollade den på jobbet,ska försöka beställa en ny imorgon vad kostar en sådan och var får jag tag i en givare??? men nu till det märkliga det går inte ställa in temperaturen eller ändra något i displayen????ingenting fungera....kan det vara styrkretskortet som är sönder????kan detta påverka att den går i defrost "avfrostningsläge" så fort den nåt en temp av ca 45-50 grader??vad kostar ett styrkretskort till en nordenberedare T 250 B..årsmodell 2003
kan det påverka att givaren har gått sönder????borde inte elpatronen gått in om givaren gått sönder för då visar den ju fel temp???går det kopplar bort utomhusdelen och bara köra på elpatron om man nu inte hinner med att ordnar detta???och isåfall hur ställer man då in temperaturen på elpatronen om inte displayern vill fungera??ett mycket bra forum detta ska rekomendera det till andra om dom får problem med sina pumpar.
MVH
Peter hson gnosjö

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Det borde väl sitta några fler tempgivare i den? Förmodligen är dom lika dana allihop, men för att testa att det är så kan du koppla in nån av de andra, som fungerar, på den plint där du kopplade bort den trasiga och se om den visade temperaturen verkar stämma. I så fall är det bara att mäta motståndet vid 25 grader och nån annan temperatur (0 grader t ex) så ser du vad det skall vara för motstånd.

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

peter hson

  • Gäst
peter hson
SV: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
« Svar #5 skrivet: 14 september 2012, 05:46:33 »
hej..
jo då alla givare verka vara lika... men se den som sitter i innedelen sitter löddad ditt på kretskortet...å de är den som verka sönder..de andra två givarna sittter med stiftkontakter...verka vara lite jobbigt lödda en från innedelen till utomhusdelen bara för att kolla om den är sönder??vad köper man en sån givare förstanns???
men den stora frågan är varför fungera inte displayern på innedelen???
mvh
peter hson

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Hur vet du att det är givaren som är trasig och inte hela kortet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

peter hson

  • Gäst
peter hson
SV: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
« Svar #7 skrivet: 14 september 2012, 13:55:57 »
hej.
det vet jag inte..men min misstanke finns att hela kortet är sönder???men givaren är nog också sönder enligt en som mätt upp den...kan detta påverka så displayern inte fungera korekt???föresten så har jag fått ett felmedelande på displyern någon enstaka gång pp8 om jag minns rätt stod det så, betyder väl komunikationsproblem och den komunicera ju inte med utomhusgivaren om den är sönder???eller???säljer snart bråtten om jag inte får ordning på denna...någon som vill köpa den knappt använd 6 mån nästan nyskick förutom defrosten som pucka sig????vad köper man givare förstans??
mvh
peter hson

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Man kan inte mäta upp givaren när den är inkopplad. Då mäter du ju inte givaren utan givaren och hela ingångssteget på reglerdatorns A/D-omvandlare.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

peter hson

  • Gäst
peter hson
SV: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
« Svar #9 skrivet: 15 september 2012, 08:40:49 »
hej.
har inte mätt givaren på plats detta gjordes på jobbet...då den togs bort och med ditt....
mvh
peter hson

Utloggad rgx107

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
De vanliga givarna är sk NTC-motstånd, som fungerar på samma sätt att motståndet varierar med temperaturen. Men de finns i olika varianter, du måste ta reda på vad din givare ska ha för motstånd vid 25 °C. De finns att köpa för några kronor på t.ex. elfa.se.

Men om displayen är svart och styrkortet kass så har du större problem att lösa först.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.

peter hson

  • Gäst
peter hson
SV: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
« Svar #11 skrivet: 16 september 2012, 13:12:09 »
hejsan.
displayern är inte svart den går bara inte ställa in på tex temperatur på vattnet och så vidare går inte ändra något..måste väl vara styrkretskortet som är sönder??eller??
vad handlar man sådant kretskort förstanns?????
mvh
peter hson

Utloggad e98toka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
För att ändra parametrar måste du stänga av pumpen.
Har en från 2009.
Den brukar också avfrosta ibland i onödan, tex. mitt i sommaren, så det finns nog nån parameter som säger att den ska avfrosta efter en viss tid eller så.

peter hson

  • Gäst
peter hson
SV: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
« Svar #13 skrivet: 21 september 2012, 20:08:26 »
hej.
hur stänger man av perametrana då?????min är av gammal display -05 alt 07....jag har ringt nordenberedaren men se där får man ingen hjälp totalt värdelösar att har att göra med ge dem minus minus minus så många man bara kan tänkas ingen support hjälp där precis.....nån som vill köpa min nordenberedare???slänger iväg den för ca 5000kr alltså helt ny nästan ca 5 mån i drift...men köpt av konkursbo så finns tyvärr inga garantier....

peter hson

  • Gäst
peter hson
SV: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
« Svar #14 skrivet: 22 september 2012, 09:38:27 »
hej.
har stängt av pumpen i ca 2 mån varje dag då den gått i defrost måste resetar den varje gång den startas........och vidd uppnåd temp av ca 45-50 grader så stannar den ett par minuter sen klick så starta den igen i defrost läge????märkligt?????
mvh
peter hson

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!