0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Defaultkurvan innebär att om kompressorn har lågt varvtal (frekvens under 40 Hz) så reduceras varvtalet på cirkulationspumpen ända ned till som lägst 20% av maxkapacitet. b00kMed vädret som varit har helt enkelt cirkulationspumpens varvtal varit för lågt för uttaget av värme varvid Delta T blivit högre än optimalt. I går ställde vi därför om kurvan på prov till helt rak på 100%, d.v.s. att cirkulationspumpen går för max så fort kompressorn är i gång. Numera ligger Delta T på 2.5-3 grader och kompressorn går också på lägre varvtal än tidigare, nu ca 25 Hz