Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Örnis skrivet 23 februari 2011, 11:28:27

Titel: T-diffen mellan tanken och kondensorn
Skrivet av: Örnis skrivet 23 februari 2011, 11:28:27
Hej

Läste i en annan tråd om att den optimala Tdiffen kanske skulle vara 8 grader för slingan som värmer Nedre panna, kallas det laddväxlare eller? . Jag tycker det låter mycket, kanske har jag missuppfattat, någon som har kolla på detta?
I min EcoHeat 7,5 får jag 2 - 4 graders Tdiff
Laddpump inställd på läge 2
Brinepump läge 2,
Brine in/ut Tdiff ca: 4 grader
Hetgasen ca 90 grader

Behövs mer fakta?
/örnis
Titel: SV: T-diffen mellan tanken och kondensorn
Skrivet av: kullabacken skrivet 23 februari 2011, 11:58:28
ctc rekomenderar en temperaturhöjning i värmepumpen på 6°C vid 35 graders värmebärartemperatur.
på ecoheat 7.5 kan du köra laddpumpen på läge 1.
Titel: SV: T-diffen mellan tanken och kondensorn
Skrivet av: Örnis skrivet 23 februari 2011, 15:45:08
Så... bra med detta forum, tack kullabacken. Men hur kan du veta vad CTC rekommenderar?
Ringa och fråga CTC kan man ju alltid göra men det dyker upp så mycket frågor om det ena än det andra.

Ska prova med 1an, tänkte också att flödet på brinerpumpen kan inverka på T-diffen mellan tank och kondensorn?

Finns det någon service instruktionsbok, inställningar, intrimmning av ctc-es maskiner som jag missat?
För oss intrimmningsnördar och intresserade. Det borde finnas en servicemanual någon stans som servicekillarna använder sig av   ;)