Jag är i princip helt grön när det gäller värmepmumpar, så ni får ha överseende med att jag eventuellt har missuppfattat allt...
Genom att ha hängt med här på forumet ett tag samt studerat diverse experter och leverantörers olika lösningar så har jag lyckats prestera ett eget lösningsförslag för min konvertering till VP.
I dag värmer vi huset genom att en 'extern' flispanna värmer en ack-tank i källaren via kulvert. Problemen är att tanken har börjat läka och flispannan börjar bli lite trött efter 35 års tjänstgöring (senast i helgen svetsade jag fast en växellåda som hade 'slitit sig'). Det positiva är att framledningstempen på radiatorslingan inte har behövt gå över 55 grader trots att vi har haff en lång period med temperatur under -20 (kvalificerar sig som lågtemp-system).
Med andra ord har jag behov av att byta ut allt utom radiatorer och tillhörande rör (om de inte hinner rosta sönder pga att jag fyller på ca 25 liter vatten/dygn..
)
Tanken med min lösning har varit att hålla den så enkel som möjligt - Dels för att kunna göra så mycket av jobbet som möjligt själv, men också för att hålla nere materialkostnaden med få och 'standardiserade' komponenter.
Lösningen bygger på en ack-tank som 'grundvärms' av en LVVP med fast kondensering. Toppen på tanken hålls lite varmare av en elpatron för tappvattnets skull.
VP'n är av den enklare typen med vattenanslutning direkt på utedelen. Den kopplas till tanken via en stående solslinga så att man får en separat krets där man har glykol/vatten - Dvs, ingen kyltekniker behövs vid installationen och inget fryskänsligt vatten skickas till utedelen.
Radiatorvattnet tas i första hand ut från tanken under elpatronen så att det är VP-värmt vatten. De gånger inte VP'n räcker till kompletteras med nödvändig mängd vatten från den varma tanktoppen. Framledningstempen styrs av shuntregulator.
Frågor:
Har jag missat nåt väsentligt och gjort systemet för enkelt så att det inte funkar som det är tänkt?
Om lösningen funkar - Kan man göra den väsentligt bättre utan att tillföra en massa komponenter/komplexitet?
Kan man reglera VP'n på nåt bättre sätt än genom returtempen (utan att köpa en 'finpump' med egen reglercentral, flytande kondensering och få ett stort hål i plånboken)?
I bilden har jag rationaliserat bort en del saker, t ex expansionkärl och cirk-pumpar..