Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Micke_81 skrivet 16 januari 2016, 20:18:44

Titel: Ser kurvorna bra ut? (Nibe 1245)
Skrivet av: Micke_81 skrivet 16 januari 2016, 20:18:44
Mor och far installerade en Nibe 1245-8 i höstas och jag funderar på om kurvorna ser bra ut?
De känns som att rörmokare bara är intresserad av att montera och få betalt, men sen hur pumpen arbetar verkar ointressant.
Såg att de skulle finnas ett program på energibutiken att köpa (Nibe xx45 viewer) så det blir grafer istället för en textfil, men det verkar inte  finnas längre eller hittar jag bara inte åt det?
Titel: SV: Ser kurvorna bra ut? (Nibe 1245)
Skrivet av: Carl N skrivet 17 januari 2016, 12:49:17
Många starter, 32dygn.
Framledningskurvan ser brant ut även när den kommer upp mot 50 °C.
Hur stort hus och vilken förbrukning hade ni innan?
Det ser ut som att en 1245-6 kunde ha räckt till?
Titel: SV: Ser kurvorna bra ut? (Nibe 1245)
Skrivet av: Micke_81 skrivet 17 januari 2016, 19:43:18
Skulle tro de är runt 170m2 (två våningar) och innan hade dom oljebrännare och gjorde av med 2,5 m3 per år.
De känns som att det är liten volym på radiatorkretsen så de kanske har att göra med att de är många starter?
De är ca 15 radiatorer.
Titel: SV: Ser kurvorna bra ut? (Nibe 1245)
Skrivet av: Josth skrivet 18 januari 2016, 15:02:18
Jo så kan det säkert vara. Vissa installerar ju arbetstankar på 200-300 liter för att få färre starter och jämnare framledningstemperatur. Men det gäller att ha plats också. Bifogar ett diagram (MS Excel).