Avfrostningsproblem ctc 5Ã¥r gammal
« skrivet: 10 januari 2010, 17:32:28 »
Ctc ecoair7.9 v1 fast kondensering mot 750 acktank
Avfrostar inte som den ska löser på lp larm 1 gg per dygn,avisat med vattenslang o kört manuell avfrostning med mejsel på uret, bytt avfrostningsur, kollat köldmedia ok. 3/4 av förångaren snöig efter några timmar sen hela igensnöad efter 1 dygn sen dålig effekt o lp larm, vp in 35 vput 40 första timmarna
Kan någon hjälpa mig?

Konstaterat efter 12 timmars drift,Avfrostar själv dock försvinner ingen snö , hela förångaren igensnöad utom översta 10 cm på baksidan .Snö från expventil genom hela förångaren ända ner till kompressorkroppen, dock ej 4 vägaren. hetgas 96 grader vp in 31 vp ut 35, börjar bli kallt i huset
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 22:36:50 av stefanpersson »
70 Tals villa i kristianstad 200m2 Ctc ecoair 7.9 v1 fast kondensering
Kör mot acktank 750 liter med 6 kw elpatron i
Total el ink hushåll 16000

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostningsproblem ctc 5Ã¥r gammal
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 19:08:46 »
Ctc ecoair7.9 v1 fast kondensering mot 750 acktank
Avfrostar inte som den ska löser på lp larm 1 gg per dygn,avisat med vattenslang o kört manuell avfrostning med mejsel på uret, bytt avfrostningsur, kollat köldmedia ok. 3/4 av förångaren snöig efter några timmar sen hela igensnöad efter 1 dygn sen dålig effekt o lp larm, vp in 35 vput 40 första timmarna
Kan någon hjälpa mig?

Löser på Lp?
Om det bubblar mycket i glaset kan det tyda på läckage.
Om det är klart i synglaset.
Kan det tyda att expansionsventilen inte reglerar som den ska.

Om inte den reglerar så kan maskinen inte avfrosta.
Avfrostningen går som du säger själv via ett tidur och om inte det har hunnit
avfrosta på den tiden är min tanke.

1. köldmediebrist
2. expansionsventilen på väg att ge upp.

Du skrev att den ger dålig effekt..

Rådgör med CTC.

// G

Utloggad stefanpersson

  • Amatörkunnig
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: KRISTIANSTAD
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostningsproblem ctc 5Ã¥r gammal
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 22:42:49 »
Hur har du satt fast bulben från avfrostningsuret.
c-c *vinkar*
JA EN KYLKILLE GJORDE DET TILL MIG
70 Tals villa i kristianstad 200m2 Ctc ecoair 7.9 v1 fast kondensering
Kör mot acktank 750 liter med 6 kw elpatron i
Total el ink hushåll 16000

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!