Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 augusti 2011, 19:45:19 »

Kolla i min signatur om loggningen.
Skrivet av: tommys76
« skrivet: 11 augusti 2011, 19:39:38 »

Förresten cool graf & loggning var får man tag i sånt och blir det dyrt? Märkte dessutom från graferna i efterskott att du säkert löst problemet själv. Vad berodde det på?
Skrivet av: tommys76
« skrivet: 11 augusti 2011, 19:26:07 »

Låter nog som något fel. Har den hållit temperaturen förr eller är det en ny installation? Min pump går max. 1-2 timmar så här års och övre el-patronen behövs inte alls under de varma perioderna. Min värmepump ger ca. 50-55 grader varmvatten ut på VP ut. Kolla även att värmepumpen är påkopplad under ecoelen, du ser det under Inställningar / Värmepump: Tillåten. Även semesterläge kan sänka övrepannans bör temp.

Kan du ge börvärden också? De finns inom parentes under aktuell driftinfo.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 augusti 2011, 09:50:39 »

Jag är inte helt insatt i CTC:s styrning, men om jag har rätt så funkar det så här:

Sommarläge: Varje gång kompressorn startar är det p.g.a. tappvarmvattenbehov.
Styrs troligen av givare i övre delen av acktanken. Har du för högt ställd elpatron i övre delen triggas inte start av kompressor.

Normalt läge: Kompressorn "fullkondenserar" var 4:e start för att toppa upp värmen i övre delen av tanken - vvberedaren.
Om husets energibehov är lågt så blir det långt mellan starterna, och tappvarmvattnet blir kallt, även här kommer inställningen av elpatronen i övre delen att avgöra om kompressorn eller elpatronen går för att värma vattnet.

Rent generellt skulle jag rekommendera att man när det inte finns värmebehov i huset ställer ned värdet för sommarläge till ett lågt värde för att säkerställa att värmepumpen även nattetid arbetar enbart med tappvarmvatten.
Ställ ned börvärdet för elpatron i övre delen så mycket du kan utan att få för dålig tappvarmvattenkomfort.

Starterna nu på morgon indikerar ju att prylarna funkar, men att det kan finnas pengar och tappvarmvattenkomfort att tjäna på att tweaka inställningarna en aning.
Skrivet av: pretori
« skrivet: 11 augusti 2011, 08:08:01 »

Hej

Min VP (107) kopplad till EcoEl, gör något konstigt, jag har innegivaren inställd på 20 grader och inatt var det runt 22, VP gick senast igår vid 12 tiden, och startade inte föräns jag duschade imorse kl 6. Jag har en E-logger kopplad på anläggningen och såg att VP fram/retur var runt 23 grader, mao så finns det inte mycket varmvatten att tappa ur systemet. Se bifogad bild.

Länk till e-logger http://www.e-logger.se/pub?pretori

Frågan är nu, ska det bete sig så? Är det inte meningen att VP ska hålla nedre delen varm så att man har varmvatten att tillgå? Har jag fel på någin inställning, vad ska jag titta på?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!