Hej på er.

Nu har det varit runt nollan en längre tid och jag tänkte försöka ställa/optimera
de parametrar som enkelt går att justera och som förhoppningsvis gör lite nytta.
Har knäckt upp kurvan lite eftersom det vid noll grader blir lite kallt, försöker hålla 21.5 grader innetemp.

Ligger på ca 2,3 grader delta vid både varmvatten och radvattenproduktion.

Well, har ni några tips så tas de tacksamt emot.

God fortsättning!

Mvh
//Tobben

Inloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 - Optimera div. inställningar
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 17:37:00 »
Hej Tobben

Hoppas att din X15 går bra nu efter ditt strul med kb pumpen.
Du verkar ha lite lågt delta T.
Har du bara 2,3 grader mellan framledningen från VP samt retur vid värmeproduktion samt samma sak vid varmvattenproduktion?

Du bör försöka höja delta upp i mot 5-7 grader
Mvh
Tony
« Senast ändrad: 10 januari 2008, 19:43:37 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad tobben_74

  • Bergvärme regerar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: X15 - Optimera div. inställningar
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 09:35:56 »
Tjena Tony och tack för tipset.
Håller på att testa lite olika alternativ för kb-deltat, får se hur det blir, skall kolla resultat ikväll.
Frågan är hur mkt man tjänar eller inte tjänar på att få till deltat perfekt.
Ngn som vet/Ã¥skiter?

Mvh
//Tobben

Utloggad ipppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 - Optimera div. inställningar
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2008, 18:40:07 »
Jag har ungefär samma funderingar... Jag har själv ganska svårt för att få ett brine delta högre än 3-4 grader... jag kör min kb-pump på 50% / 60 hz nu... och då har jag ca 3.5 - 4 grader delta vid värmeproduktion med några minusgrader ute, ca 2 grader in och -1 till -2 ut...

Vet inte om det "skadar" att ha kb-pumpen pÃ¥ 50%... det känns ganska mycket eftersom den ligger pÃ¥ 100% fabriksinställt... Men det sägs ju att man ska sträva efter ett optimalt delta  ??? Har dock inte hört nÃ¥nting om att det är dÃ¥ligt/farligt att sänka kb-pumpen för mycket... ?!?

Det kryllar ju tyvärr inte av folk som kör med x-15  ;) Ensamt pÃ¥ toppen sägs det  ;D
********

IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***

********

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 - Optimera div. inställningar
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2008, 22:19:00 »
Hej ipppe

Jeg har eksperimenteret en del med delta på kb.
Jeg har ikke kunnet registrere en afgørende skilnad på cop om der var delta 2 eller 5 på kb, så jeg är meget i tvivl.
Jeg vil dog lave nogle flere eksperimenter og længere periode og kommer tilbage, når jeg har resultater.

X15 kan maksimalt ha 1600 meter slinga ved 2 kredse.
Jeg har 2 x 350 meter, så det är jo nok ikke utænkeligt, at G3 skal køre langsommere, når flödesmodstanden er mindre.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: X15 - Optimera div. inställningar
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2008, 22:24:32 »
Hej, i det första inlägget skriver tobben_74 om "ca 2,3 grader delta vid både varmvatten och radvattenproduktion."
Sedan pratar ni om köldbärarkretsens delta.

Det finns två delta:
1. Radiatorkrets/varmvattenproduktion
    Denna krets delta ska vara 5-10 grader
2. Köldbärarkrets
    Denna krets delta ska vara lÃ¥gt, 2-4 grader.

Vilket delta är det som är 2,3 grader?
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 - Optimera div. inställningar
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2008, 22:31:25 »
En IVT-installatör har givet føljande anbefaling til X15s KB-delta:

•   När pumpen producerar värme (ej varmvatten) sÃ¥ skall det vara (ungefär) sÃ¥ här:  När pumpen gÃ¥r pÃ¥ lägsta fart (20 Hz) är det ca 3,8-4,2 graders skillnad. Mellan 20 Hz till 60 Hz skall det vara mellan 3 till 4 graders skillnad. När pumpen gÃ¥r pÃ¥ 60 Hz till max (90Hz) mellan 4 till 5 graders skillnad!
•   När pumpen producerar varmvatten är det en "lägre frekvens" pÃ¥ pumpen och dÃ¥ nrukar det vara 3-3,8 graders skillnad!

I manualen anbefaler IVT at delta på KB bør være 4-5 grader.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad ipppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 - Optimera div. inställningar
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2008, 22:34:28 »
Tjena Tony och tack för tipset.
Håller på att testa lite olika alternativ för kb-deltat, får se hur det blir, skall kolla resultat ikväll.
Frågan är hur mkt man tjänar eller inte tjänar på att få till deltat perfekt.
Ngn som vet/Ã¥skiter?

Mvh
//Tobben

Det här inlägget pratar jag om iaf  ??? kb-deltat
********

IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***

********

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: X15 - Optimera div. inställningar
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2008, 22:38:06 »
Ok, bra att fÃ¥ veta  Thumbsup
Jag läste igenom Användarmanualen som finns på nätet och hittade inget om det. Kanske bara står i Installationsmanualen?
Vad ska det vara för värden på delta för radiatorkretsen? Men det kanske pumpen sköter helt själv?
Jag är bara lite nyfiken på pumpen.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 - Optimera div. inställningar
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2008, 00:08:41 »
Det står bare i installationsmanualen. (Tror du kan finde den under "inkludera ældre dokument i sökningen").

Der står intet om värmebärar.
G2 värmebärarpumpen kører altid fuld fart, når kompressoren kører.
Når kompressoren stander, kan man vælge I, II eller III.

Jeg har fåt en anbefaling fra IVT på vb-delta = 8.
Dom sagde, at delta 10 är optimalt, men det er inte bra at ha over det, och derfor siger de delta 8.

Men det virker ikke til, at det er helt præcist.
Delta bliver større, när kompressoren kører fortere, der vil jo foregå større afkøling af värmevattnet, när det kræves höga framledningstemperaturer.

En värmebärar-delta-styret cirkulationspumpe kunne jo se til, at delta altid var 8, men jeg tror inte, en sådan findes. ???
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!