Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: DF skrivet 13 februari 2011, 12:23:20
-
Hej
Min IVT bergvärmepump såg jag idag gick på värmepump + tillskott, utetemp - 8 grader.
Är detta normalt, brukar det behövas tillskott redan vid denna temp, visserligen varit kallare inatt.
Mvh Daniel
-
Det beror på husets värmebehov samt storlek på VP och kollektor?
-
och så kan det bero på ett flertal andra faktorer också, fast kanske i mindre utsträckning, som tex:
- har du innegivare och ärvärdet ligger under börvärdet går det åt "extra" energi för att värma upp huset till börvärdet och då kanske inte VP orkar det själv utan tillskottsvärme
- som ovan och det blåser kyls huset ner mer än vanligt och behöver mer energi för att bibehålla inställd temperatur
- vad du har för parametrar inställda på tillskottsvärmen. Du kan tex ställa in så att en tillfällig köldknäpp inte slår på tillskottsvärmen om temperaturen "snart" ökar igen. Tex tillskottsvärmen går inte på om det på natten blir minus 10-15 grader och temperaturen på förmiddagen stiger till säg minus 5. Skulle det däremot fortsätta vara riktigt kallt på förmiddagen går tillskottsvärmen på.
Per L
-
Vi installerade ivt bergvärme nu i december. Den är på 7 w och värmer ca 180-190 kvm
Den går också på eltillskott vid -8 och ibland vid varmare med. Inte hela tiden men lite då och då.
Vid -10 och kallare så går det ganska mycket eltillskott.
Jag hade hört innan vi installerade att det skulle nog inte behövas nåt eltillskott förren vid ca -15 men då hade vi nog behövt en 9 w verkar det som. Så du behöver nog inte oroa dig för mycket. Beror ju i och för sig på hur mycket eltillskott det går!!
-
Om det är normalt beror på var huset ligger. Ligger det i södra Sverige är det bra, i Norra Norrland är det lite klent.
-
Hur testar jag "vetenskapligt" när tillskottet går in?
-
Vi klarar 148kvm med FLVP till ca -14 gr...
/A.
-
Kul disk. Som jag upplevt å förstått tillskottet så vid kall (uppstart/service nerkyld då) så går tillskottet till. Sen tror jag att när returtempen inte stiger till valt värde inom säj 1 timme, då går elpatronen in osv. Nu är ju manualen lite kufisk ibland men läser man igen å igen så trillar kulan ner å man får ett sammanhang på hur det ska funka! Synd eller tur att inte serviceläget är tillgängligt för gemene man för där finns lite grejor att kolla på! Annars så kan det bero på interna problem med anläggningen för stort va-system eller för sakta cirk. osv. Börjar de krångla så kan det ta tid att lista ut vad som står på. Tänkte på att den som körde igång anl. kan väl inte bara tryckt på start å fått pappren påskrivna å sen rusat iväg, anl. har förhoppningsvis funkat normalt från start?
-
På min gamla IVT (från 2002) når jag serviceläget genom att hålla knappen Meny intryckt mer än 10 sekunder. Det står tom i min användarhandledning.
Du bestämmer själv:
- om du vill ha tillskott eller ej (Ja/Nej i menyn 5.5.1)
- när tillskottet skall gå in (efter 1-600 min i meny 8.1.1)
- hur stort tillskott som skall gå in (3, 6, eller 9 kW i meny 5.2.1)
- hur lång tid det skall gå för elkasetten att gå från 0% till 100% av den inställda effekten (0-60 min i menyn 8.3.4). Tillskottet startar alltid på 3 kW för att sedan efter en viss tid stega in nästa 3kW osv beroende på vilken totaleffekt man valt.
Per L
-
På min gamla IVT (från 2002) når jag serviceläget genom att hålla knappen Meny intryckt mer än 10 sekunder. Det står tom i min användarhandledning.
Du bestämmer själv:
- om du vill ha tillskott eller ej (Ja/Nej i menyn 5.5.1)
- när tillskottet skall gå in (efter 1-600 min i meny 8.1.1)
- hur stort tillskott som skall gå in (3, 6, eller 9 kW i meny 5.2.1)
- hur lång tid det skall gå för elkasetten att gå från 0% till 100% av den inställda effekten (0-60 min i menyn 8.3.4). Tillskottet startar alltid på 3 kW för att sedan efter en viss tid stega in nästa 3kW osv beroende på vilken totaleffekt man valt.
Per L
Om man väljer tillskott eller ej (Ja/Nej i menyn 5.5.1).
Kommer då tillskottet inte igång om det blir ett fel i kompressorn eller finns det någon säkerhetsinställning som gör att tillskottet aktiveras vid ett ev kompressorhaveri?
Har en IVT HT9+
//G
-
På min pump går inte tillskottet in om kompressorn stannar utan det blir kallt i huset. Detta trots att det står i manualen att tillskottet skall gå in i ett sådant fall. Kan vara annorlunda på senare årsmodeller.