Hej!
Jag har nu fått den sista offerten på ett bergvärmesystem med följande data:

- Thermia Duo Optimum 8 kW
- Aktivt borrdjup 159 m (tot 170 m)
- Lambda berg 3.2 W/m K
- Delta brine 3 gr. C
- DUT -16 gr. C
- Leverantören har räknat med 35 gr/ 0 gr och vid DUT 55 gr./-1 gr.
- Ã…rsmedeltemp. 7.4 gr. C
- Inomhustemp. 21 gr. C
- Nettobehov värme 11 kW
- Tillsatsenergi från -3.9 gr. C
- Energitäckningsgrad 96.3 %
- Från VP 32350 kWh/år
- Till VP 8010 kW/h

Huset är från 1918, 114 kvm fördelat på 2 bostadsplan. Källare på ca 45 kvm. En planerad utbyggnad med max 40 kvm ingår i dimensioneringen, vilket då ger en tot yta av 154 + 45 = 199 kvm. Tilläggsisolering pågår. Vindsbjälklag isolerat med 470 mm.

Min fråga är om ovanstående värden ger en korrekt dimensionering eller om det finns anledning att tänka om. Bland annat tänker jag på energitäckningsgraden och tillsatsenergin redan från -3.9 gr. C. Är det "normalt"?

Mvh
Mats





Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Tycker det ser bra ut, kanske lite för högt antaget effektbehov, men det ger dig ju bara mer marginaler både vad gäller värmepumpens uteffekt och borrhålets temperatur.

Med tanke på att vindsbjälklaget är så pass välisolerat, och att du nu tilläggsisolerar, så tror jag inte att effektbehovet blir mer än runt 9 kW och det ger dig också en lägre temp innan eltillskottet kommer att gå in.

Sätter du in mycket stora fönster i utbyggnaden kan dock effektbehovet bli rätt stort.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad z96mats

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0

OK, det låter bra.

Då blir det beställning nästa, sen är man med i "VP-klubben" på allvar. Återstår nu att jaga installatören --/ innan tjälen kommer....

Tack för hjälpen!

Mvh
Mats

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!