Hej

problem. Det är kallt hemma!

Jag har en CTC electronic. 1987 års modell.
Elpanna med vattenfyllda element.

Den sitter ihop med en CTC Drabant 200 varmvattenberedare.

Jag stängde av pannan förra veckan för det var varmt. Brukar göra det varje år i maj.
Men nu kom ju kylan igen och därför drag jag igång den igen igår.
Men det blir inte varmt i elementen. ingenting går ut.

Just nu säger värderna:

temp till radiatorerna: 50 grader
vattentryck radiatorsystem: 1,2 bar

Och jag hör cirkulations pumpen. och jag har testat att stänga av och sätta på den.


Varför fungerar det inte?

Jag har läst i instruktiosnboken om att man skall kolla vattennivån i pannan men kan inte vart....




Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Cirkpumpen kan ha fastnat, lossa skruven som sitter i centrum och kolla att det snurrar (det kan komma några droppar vatten).
Snurrar den inte kan du hjälpa igång den med en skruvmejsel.

Sen har du tillräckligt tryck i systemet, det är det man kan kolla.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Froven40

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborgs trakten
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SÃ¥ tack vare att jag har ett bra tryck sÃ¥ är det vattenfyllt? Och jag behöver inte  fundera pÃ¥ vattennivÃ¥ eller luft?

Tolkar jag dig rätt,

Utloggad Froven40

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborgs trakten
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Oj, det var inte lätt att komma åt!
kan inte ens se circ pumpen. Hela panndelen sitter monterad ca 3 cm från väggen med rör som sitter fast i vägg och panna.
vägg på 2 sidor också givetvis. Hur fan monterade dom den...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SÃ¥ tack vare att jag har ett bra tryck sÃ¥ är det vattenfyllt? Och jag behöver inte  fundera pÃ¥ vattennivÃ¥ eller luft?

Tolkar jag dig rätt,

Sitter din electronic högre än radiatorerna så kan du lufta den på säkerhetsventilen, sitter den lägre så luftar du på radiatorerna. Man luftar tills det kommer vatten.
Sen så ska den startas med CP på läge 3 står det.
I manualen är CP monterad med pumphuset uppåt så det borde gå att komma åt centrumskruven uppifrån, ta av takplåten och kolla, det kanske behöver luftas där också?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Froven40

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborgs trakten
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Tack för hjälpen,

Detta har vi gjort:

Luftat på säkerhetsventilen och fyllt på vatten.
Men jag är övertygad om att det var cirkulationspumpen som behövde lite start hjälp.
För så fort jag satte fart på den manuellt med skruvmejsel så körde den igång och värmen spred sig.

Sen fungerade den fint i 3 dgr.

Nu står den still igen, pumpen alltså. Känns som det är dags att investera i nytt eller byta cirkpump...

Gör bara av med totalt 18500 KWH per år inkl hushållsel m.m.
Så det är svårt att investera i någon som ger payback!

Bergväme är ju uteslutet... alldeles för dyrt! återbetalningstid på en evighet

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Satsa på en ny CP, nått annat än en LLVP är svårt att räkna hem i ditt fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Froven40

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Göteborgs trakten
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Super tack för hjälpen!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!