Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: anders.d skrivet 26 augusti 2005, 17:48:57
-
Hej!
Planerar för en l/v värmepump. Haft en installatör hemma som tittat. Han föreslår nedanstående pump för mitt hus. I nästa vecka kommer en representant som säljer CTC.
Min fråga är hur ni ser på nedanstående tekniska information. Är det någon som kommentera dessa siffror? Hur står sig dessa i förhållande till andra fabrikat?
Teknisk information WPL 30 KW
Utelufttemperatur °C
+10 +2 +2 +2 +7 -15 -15 15
Framledningstemp. °C
+35 +35 +50 +65 +35 +35 +50 +65
Värmeeffekt kW
16,0 11,9 10,9 9,7 14,0 12,3 10,3 7,9
Effektförbrukning kW
3,8 3,6 4,2 4,6 3,7 5,1 5,2 5,0
Värmefaktor e
4,2 3,3 2,6 2,1 3,8 2,4 2,0 1,6
Värmeeffekt vid total belastning kW
21,0 18,3 18,0 16,6 20,0 12,3 10,3 7,9
Anders
-
De står sig mycket bra, de flesta andra brukar stoppa vid ca -10 grader utetemp, när man som bäst behöver dem.
COP är helt OK vid de temperaturer de anger.
Stiebel brukar dock vara lite dyrare, så vad som lönar sig beror på kostnaden för de olika alternativen.
-
Tack för svaret!
Jag återkommer on dom olika prisförslagen.
Anders