Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
En vinternatt med 1130-8.
« skrivet: 07 februari 2007, 10:00:42 »
Är man sörmlänning så kan man inte konkurrera med Pricken och andra riktiga norrlänningar vad gäller låga temperaturer. Men även om förfäderna var Hammerdalingar så känns -16°, nära kusten, och med havet ännu öppet rejält ruggigt. Jag minns några veckor i Boden under lumpen med -20°, det upplevdes som rena värmeböljan om man jämför.

Med ny VP och första riktigt kalla natten så kliar det i fingrarna på en gammal mätingenjör.
Så här följer en liten "laboration" med 1130 i centrum för att se vad den gör, vad den kan och litet filosoferande kring vad den kan förväntas klara av en kall februarinatt.

Kanske kan de som funderar och har frågor kring VP:ns förbrukning och driftvärden få litet info på detta sätt.

FÖRUTSÄTTNINGAR: 1130-8, inställd på kurva 5, förskjutning +1, BÖR-värde 41°. start vid -160 gm, RG10 inställd på 22° (central placering), KB-pump läge 3 (245W), VB-pump läge 2 (65W), extra CP (50W).

MÄTVÄRDEN: Temperatur ute -10° i går kväll, -16° i morse (9h 40 min senare =mättiden). Kompressortid: 7h 1 min, varav VV-laddning 30 min. KBin 2,4° efter ca 100 min gångtid, delta-T 2,9. VBfram 44,8-45.0° under de sista 7-8 min, delta-T 7,1.
4 starter. Total förbrukning VP + CP 15,85 kWh.

RESULTAT: Genomsnittlig gÃ¥ngtid 105 min följt av 40 min paus. Värmeladdningen gjordes under 71% av tillgänglig tid (VV-laddning borträknad). Genomsnittsförbrukningen var 2,26 KW. Räknas CP-energin bort drog kompressorn i genomsnitt 1,85kW, vid 40 till 45° framledningstemp. Det är exakt enligt kurvorna. Vid 40° skall den nämligen dra 1,79 kW, vid 45° 1,89 kW och vid 55° 2,1 kW. Vid dessa temperaturer lämnar den 8,4,  7,9 resp 6,95 kW.
Detta innebär att VP:n levererat 56,5 kWh under natten vid ett genomsnittligt COP-värde på 3,56 (inkl CP och elektronik). Alltså långt från reklamens 5.03 (bara kompressor), men ändock bra.

Så återstår då bara filosoferandet. Om utetemp sjunker ytterligare 3°, dvs till -19, så stiger BÖR-värdet till 42°. Detta innebär att det avverkas 1 gradminut mindre varje driftminut. Efter 105 min körning är det fortfarande -105 gm vilket tar ca 35 minuter att avverka. Kompressorn har nu ingen tid kvar för paus utan går i princip kontinuerligt.
Gränsen för vad den klarar av egen kraft går således i mitt driftfall vid ca -20°. I Södermanland är detta ingen vanlig temperatur så man kan nog sova lugnt vad beträffar tillskott (som för övrigt är avstängt).
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 10:10:36 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: En vinternatt med 1130-8.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2007, 17:28:03 »
Kortare perioder kan du klara strängare kyla!

Jag klarar ungefär -20 vid riktigt långvarig kyla...
Igår kväll var det -25 i morse -28, mitt på dan -24.
Nu är det -18 (snöfall dessutom fiR: )   Inget tillskott ännu!! 

Ser man att det ska bli kallt som tusan en längre period dessutom, då kan man stänga av tillskottet (obs ev frysrisk om man åker bort) sen höja kurvan eller lättatst rumsgivaren.

DÃ¥ gÃ¥r ju pumpen garanterat hela tiden...   Men du kommer väl aldrig att behöva nÃ¥t tillskott!!

"Utrikes" Hammerdal det är inte långt bort. Passerade det i helgen faktiskt!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!