Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jjjc skrivet 22 oktober 2008, 16:35:00

Titel: Varför laddas inte alltid varmvattnet?
Skrivet av: jjjc skrivet 22 oktober 2008, 16:35:00
Min Fighter 1235-8 beter sig ganska korkat emellanåt. Fastän varmvattnet är 10 grader ifrån sitt börvärde så avslutar inte pumpen en körning som har startats mot värmesystemet med att ladda varmvattnet. Detta leder till onödigt många pumpstarter. Går det att tvinga pumpen att alltid köra varmvattnet efter en körning mot radiatorerna?

Ett exempel:
Pumpen startar vid gradminuter -160. Pumpen stannar vid gradminuter 0. Varmvattnet håller 44 grader och är satt att starta vid 42. Nu tycker jag pumpen borde "passat på" att ladda varmvattnet till 54 grader när kompressorn ändå var igång. Istället startar pumpen efter kanske 30 minuter när varmvatten gått under 42 grader. Är detta en miss i programvaran eller är det något jag missat?

Titel: SV: Varför laddas inte alltid varmvattnet?
Skrivet av: carambaa skrivet 22 oktober 2008, 18:56:37
Hej!
Nu har jag inte stått och kollat min VP (1235-8) hela tiden, men jag har nog den uppfattningen att den ofta avslutar med att värma varmvattnet... tycker som du att det annars vore konstigt/osmart.
Titel: SV: Varför laddas inte alltid varmvattnet?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 oktober 2008, 19:54:13
Vid färdig värmning av radiatorvatten och mindre än 2 grader saknas till start för vv laddning ska vv laddning starta. 
Titel: SV: Varför laddas inte alltid varmvattnet?
Skrivet av: jjjc skrivet 24 oktober 2008, 22:55:35
2 grader är alldeles för lite tycker jag. Varför inte alltid ladda varmvattnet? Finns det någon bra förklaring till att inte göra det? Nu när det finns så många inställningsmöjligheter i pumpen undrar varför denna parameter inte går att ändra.
Titel: SV: Varför laddas inte alltid varmvattnet?
Skrivet av: Rickard skrivet 24 oktober 2008, 23:45:14
Vintertid ställer jag upp startvärdet för tappvarmvattenvärmning för att minimera starterna, och på sommaren ställer jag ned det.
Tar 1 minut, och innebär inga övriga problem.  ^-^