Problem med Sanyo 93ehn
« skrivet: 26 januari 2010, 20:26:09 »
Hyr ett hus med en Sanyo 93ehn
Problemet är att den stannar titt som tätt.
Antingen när den frostar av eller när den kommer upp i önskad temp.

När den stannar börjar den blinka på innerdelen och pumpen slår ifrån
Hade ute en reparatör men fick ju F.N både ordna felsöknings schemat och kolla felkoder själv!!
Firman som felsökte prata om att de kanske var fel på kretskortet i ute delen...

Men den funkar ju om man startar om den, då går den till de e dax att frosta av eller önskad temp är uppnåd igen!

HJÄLP MED TIPS OCH IDEER

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Problem med Sanyo 93ehn
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2010, 22:35:33 »
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap_krv_crv123_50.pdf

gör en  självdiagnostik sÃ¥ fÃ¥r du svaret.

Utloggad Nascoklas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Sanyo 93ehn
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2010, 10:51:44 »
Gjorde detta test!
E10  Dc kompressor drivkrets fel
1 Fas saknas / 2 kretskort fel utomhusdel

Vad kan man gör vidare sen? SKROT?

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Problem med Sanyo 93ehn
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2010, 17:10:37 »
Gjorde detta test!
E10  Dc kompressor drivkrets fel
1 Fas saknas / 2 kretskort fel utomhusdel

Vad kan man gör vidare sen? SKROT?

1 Fas saknas = mät spänningen pÃ¥ utomhusdelen.  
Utomhusdelen
Plint 1 fas
Plint 2 nolla.
Plint 3 Jord
Plint 4 0V eller 230V styrsignal.

Om inomhusdelen är fast ansluten och inte stickpropp.
Mät spänningen AC mellan 1 och 2 ska vara 230V.
Mät spänningen AC mellan 1 och 3 ska vara 230V.
Mär spänningen AC mellan 2 och 3 ska vara 0V.

Annars kan det vara byte kretskort utomhusdel som gäller.

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Problem med Sanyo 93ehn
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2010, 13:29:43 »
Tyvärr inte billiga kretskort men borde täckas av hemförsäkringen med avdrag för ålder och självrisk, dock något du tjänar på då kretskorsbyte kan kosta upp mot 12tusen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!