Författare Ämne: Dimensionering av slang för jordvärme  (läst 11282 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nyland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Dimensionering av slang för jordvärme
« skrivet: 07 maj 2009, 22:46:22 »
Hej.... är lite fundersam hur slangen ska dimensioneras för jordvärme...?
Hur lång kan varje slinga va?
Vad är bäst en lång eller två kortare?
Ser ut som att det blir en 8 eller ev 10kw VP
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2009, 05:47:57 »
Man bör ha max 400-500 m per slinga, i ditt fall blir det nog 2 slingor. Hur långa slingor du behöver beror på husets energibehov, geografiskt läge samt jordmån.
« Senast ändrad: 08 maj 2009, 05:50:32 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nyland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2009, 09:02:07 »
Hej...Huset ligger utanför Östersund.
Jorden består mestadels av lera.
Det är ett timmerhus med nybyggd källare och tilläggsisolerat 1980.
ca 90kvm per plan, men snedtak på övervåning totalt som ska värmas ca 270kvm
Nuvarande total elförbrukning ca 30000kWh vet ej exakt vad om går åt till värmen.
Har en kamin som extra tillskott.
Vi brukar ha ca 18-20 grader.
Brukar inte vara över 40 grader ut på elementena när de är som kallast.
De va nog allt tror jag
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2009, 12:18:50 »
Energiförbrukningen var ju inte så blodig men det kanske beror på kamin?
Eldar du mycket i den?

Räknar man efter husets storlek och ålder så borde du ha en 10 kW VP och 2x300 m jordvärmeslinga, räknar man på energibehovet så räcker en 8 kW VP och 500 m jordvärmeslinga.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nyland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2009, 16:37:35 »
Tackar för svaret!
Det är nog lika bra att ta en 10a..
Är det idé att gräva ner 2x 350m eller är det bortkastat?
Jag gräver själv så det är bara lite mer tid o slang som kostar...
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund

Utloggad Munktell 20-24

  • Ventilationsmontör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Heavy metal
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2009, 16:49:11 »
Man kan i princip aldrig lägga för mycket Thumbsup

Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09

Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2

Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2

Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2

Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2

Utloggad kallemyran

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2009, 06:32:03 »
Hej!
Jag tänkte sno den här tråden eftersom den stämmer bra på min situation.
Läge: mitt mellan Östersund och Sundsvall.
Hustyp: 200m2 timmerhus med ytterpanel och 10cm mossa som isolering  ;D Halvt snedtak pÃ¥ övervÃ¥ningen. Kalla golv!Energiförbrukning: mellan 32000-37000kWh beroende pÃ¥ hur mycket jag kan stödelda (riktigt kalla dagar kan det bli 15 ºC inne  :o )
Högtempsystem som för tillfället "drivs" av en alldeles för liten elpanna, varför utgående temp kan gå under 45 ºC total vattenvolym ca 240 liter
Jag skulle helst vilja ha en nibe 1250 ed men jag är rädd att det blir för dyrt.(kanske idiotiskt att tänka så...)
Jag tänkte gräva ner max slang 2X350m och marken är lerig.
Jag antar att jag bör ha minst 10kW men räcker det?
Eftersom jag rivit ut trossbotten i halva huset så funderar jag på golvvärme där. Blir det något knas om man kombinerar med resterande element under en övergångsperiod.
Jag har försökt med offertfunktionen här på siten men det fanns ingen som kunde svara på min förfrågan.
Jag tror jag har nåtts väg ände med mina funderingar och behöver ert stöd innan jag blir knäpp. :D

Kul med gamla hus....

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2009, 07:02:43 »
<nyland>Har du plats för 2x400m så gräv ner det. Man vet aldrig hur framtiden ser ut. Du kanske bygger ut, vill ha värme i något garage eller uthus. Räkna med c:a 20:-/m för slang och brine då tillkommer grävningen.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2009, 08:47:32 »
Hej!
Jag tänkte sno den här tråden eftersom den stämmer bra på min situation.
Läge: mitt mellan Östersund och Sundsvall.
Hustyp: 200m2 timmerhus med ytterpanel och 10cm mossa som isolering  ;D Halvt snedtak pÃ¥ övervÃ¥ningen. Kalla golv!Energiförbrukning: mellan 32000-37000kWh beroende pÃ¥ hur mycket jag kan stödelda (riktigt kalla dagar kan det bli 15 ºC inne  :o )
Högtempsystem som för tillfället "drivs" av en alldeles för liten elpanna, varför utgående temp kan gå under 45 ºC total vattenvolym ca 240 liter
Jag skulle helst vilja ha en nibe 1250 ed men jag är rädd att det blir för dyrt.(kanske idiotiskt att tänka så...)
Jag tänkte gräva ner max slang 2X350m och marken är lerig.
Jag antar att jag bör ha minst 10kW men räcker det?
Eftersom jag rivit ut trossbotten i halva huset så funderar jag på golvvärme där. Blir det något knas om man kombinerar med resterande element under en övergångsperiod.
Jag har försökt med offertfunktionen här på siten men det fanns ingen som kunde svara på min förfrågan.
Jag tror jag har nåtts väg ände med mina funderingar och behöver ert stöd innan jag blir knäpp. :D

Kul med gamla hus....

Hej!
Du kan kombinera golvvärme med radiatorer om du vill.

Jag skulle dimensionera efter tumregeln 70W/m2 i max effektbehov, dvs 14 kW. 70% av detta blir ca 10 kW så det blir nog bra. 2 x 350 m slang kommer då att räcka.

Golvvärme är vattensnålt så du behöver sannolikt en volymtank om du ska ta bort en del av radiatorerna?

Annars kan du kanske slänga ut de minsta radiatorerna, flytta runt de större och införskaffa några riktigt feta radiatorer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kallemyran

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2009, 16:56:59 »
Tack för svaren!
Det var skönt att få lite bekräftelser kring alla funderingar. på gränsen att det är för mycket nu....
Jag tror jag skippar golvvärmen. Jag är lite orolig för att det inte blir effektivt i mitt gamla hus och att det kan skapa fuktproblem.
Det blir nog som Carl N föreslår att flytta de större elementen dit de små sitter nu. I hallen sitter ett gigantiskt (nåja..) sektionselement och det är enormt vilken värmeutstålning det har jämfört med den andra ski...
Har ni förslag på bra element. Lenhovda är ju lite dyra men har mycket vatten och hyfsad effekt. Jag har även tittat lite på några fläktkonvektorer men är osäker på hur mycket jag kommer att störas. Ideer?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2009, 19:06:03 »
Rent utseendemässigt är det väl snyggast med sektionsradiatorer i ett äldre hus, men de är tyvärr rätt dyra. Annars funkar kompaktradiatorer också bra med värmepump, kolla på rinkaby.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kallemyran

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2009, 06:17:47 »
Precis!
Ursprungstanken var ju att renovera i gammal stil men när man kommer en bit pÃ¥ väg och ekonomin blir en faktor att räkna med sÃ¥ faller mycket av ideerna. Jag fÃ¥r rikta in mig pÃ¥ att tex Ã¥terställa gamla fönsterstorlek och välja ut en del charmiga detaljer. MAn har ju inte rÃ¥d att köpa allt frÃ¥n Gysinge direkt  ;)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2009, 07:19:34 »
Finns det ingen som säljer begagnade byggdelar i Östersund, såna ställen brukar ha en hel del gamla sektionsradiatorer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2009, 10:01:56 »
Kolla på BegMa i Lugnvik, de brukar ha radiatorer ibland. Sedan finns ju alltif Blocket.
//Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad kallemyran

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Dimensionering av slang för jordvärme
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2009, 19:00:56 »
Jag skall kolla begMa! Bygg recycling i sundsvall var inte roligt..Ett tjockt, ett smalt ett högt ett lågt aldrig 5-6st av samma sort.
Men vissa människor tycker ju om att ha en kaffekopp av varje sort  ???
Jag får dock panik av det!
Blocket skannar jag med täta intervall.
Ingen som behöver en komplett vapengarderob ink vapenskåp? Bytes mot Nibe 1250! ;)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!