Titel: Brinetemperatur
Skrivet av: Fjällräven skrivet 27 december 2009, 11:08:21
Var på rören är det optimala att mäta kb in resp kb ut ?
Jag har mätt kb in på röret vid genomföringen på ovansidan av pumpen och mätt +1,1 men displayen visar -1. Kb ut har jag mätt på samma sätt och -2,9 medan dispayen visar -3.
Har läst i manualen men inte hittat info ifall det går att kalibrera mätaren eller om det ändå är rätt värde som visas (ifall det mäts på speciell plats).
Pumpen är en Nibe 1110-13 från 2004 med två borrhål (djup vet jag ej ) belägen i mellersta västerbotten.
Titel: SV: Brinetemperatur
Skrivet av: Elmer skrivet 28 december 2009, 10:30:58
Jag har mina givare monterade utanför VP'n. Mellan yttervägg och VP har jag drygt 1 meter rör. Mäter ungefär mitt på.
Hade också svårt att få vettiga märvärden, men efter att jag monterat givarna med kontaktpasta, lindat runt ett par varv med aluminiumtejp runt givarkropparna samt isolerat med dubbla lager med 13 mm's rörisoleringen verkar de visa hyfsat korrekt.
Har endast kollat mina originalgivare genom att rundpumpa köldbäraren (vid kompressortstopp) för att se om de visar lika (mina diffar på 2 tiondelar). Därav tror jag de visar ganska rätt och efter montering av mina egna givare enligt beskrivning ovan så visar inkommande KB bara en tiondel "fel" mot originalgivaren. Utgående har jag fått kompensera med -4 tiondelar. Begriper inte varför, men det läcker väl säkert in rumsvärme genom isoleringen.
På min VP sitter alla originalgivare monterade i pålödda rörhylsor. På min 1230 kan man inte kallibrera givarna.
Kan tillägga att jag haft mina givare monterade bredvid originalgivarna, men det blev inte bra - för tunn isolering misstänker jag i kombination med stor värmegenerering i närheten. Hur NIBE får givarna att visa rätt begriper jag ej - fabrikskalibrering? eller så är det rörhylsorna som gör det effektivt.
Titel: SV: Brinetemperatur
Skrivet av: Fjällräven skrivet 03 januari 2010, 17:48:20
Jo men det fanns ju en undermeny där det gick utmärkt att kalibrera givartemperaturer !
Bara som ett tips till er som har liknade funderingar...................
Så nu är det ordning o reda på torpet, och varmt ! :) :)
Titel: SV: Brinetemperatur
Skrivet av: Elmer skrivet 03 januari 2010, 18:12:32
Kul för dej ;D
På min 1230 går det inte att kalibrera givarna :(

Prova också att tvångsköra cirk.pumpen för köldbäraren när det är kompressorstopp. Låt den gå i minst 15 minuter. Kolla sedan att bägge givarna visar lika.