Skrivet av: erp
« skrivet: 08 januari 2016, 13:11:51 »Nu har den lugnat ner sig lite när jag ändrade temp nedre till 45, och fortsatt övre på 50. Nu går den med 1.5kw. Ställde in 35grader på framledningstemp.
fortfarande 22-23 grader minst i alla rum. 25-26 i rummet med braskaminen.
Den är 1800 ecoel och en ecoair 107v3.
Varför ändra temperatur på nedre panna? Den ska stå på 50-60 grader, inställningar på nedre pannan gäller bara för elpatronen, som endast går in om värmepumpen kopplas bort eller spärras! Sedan förstår jag inte hur du ställer in 35 grader på framledningen, det finns väl ingen inställning för detta?