Ämnessammanfattning

Skrivet av: erp
« skrivet: 08 januari 2016, 13:11:51 »

Nu har den lugnat ner sig lite när jag ändrade temp nedre till 45, och fortsatt övre på 50. Nu går den med 1.5kw. Ställde in 35grader på framledningstemp.
fortfarande 22-23 grader minst i alla rum. 25-26 i rummet med braskaminen.
Den är 1800 ecoel och en ecoair 107v3.

Varför ändra temperatur på nedre panna? Den ska stå på 50-60 grader, inställningar på nedre pannan gäller bara för elpatronen, som endast går in om värmepumpen kopplas bort eller spärras! Sedan förstår jag inte hur du ställer in 35 grader på framledningen, det finns väl ingen inställning för detta?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 07 januari 2016, 00:36:49 »

Börja med att läsa erp's beskrivning av systemet. Du lär dig hur det fungerar och så förstår du våra frågor och svar bättre dessutom.
Skrivet av: Raskens
« skrivet: 07 januari 2016, 00:12:03 »

Nu har den lugnat ner sig lite när jag ändrade temp nedre till 45, och fortsatt övre på 50. Nu går den med 1.5kw. Ställde in 35grader på framledningstemp.
fortfarande 22-23 grader minst i alla rum. 25-26 i rummet med braskaminen.
Den är 1800 ecoel och en ecoair 107v3.

Ser i andra trådar att de har skrivit ner alla inställningar och aktuell driftinfo. Det finns väl ingen genväg än att skriva ner allt för hand. Det får jag ta och göra imorgon. Tack för alla svar än så länge!
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 januari 2016, 22:40:16 »

Nej, det är sant, inte vid -9.

Utom hos mig, när jag eldar i kökspannan! :)
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 januari 2016, 22:34:31 »

Utan elpatron blir det nog inga 50 grader någonstans, vid -9 ute.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 januari 2016, 22:23:01 »

Med en Polar Edition kan man få 50 grader, för då är VPin-stopp 51 :)
Skrivet av: - scizo -
« skrivet: 06 januari 2016, 22:22:11 »

50 kan du inte få helt utan patron, men med väldigt lite patron om du manuellt ställer shunten och sedan sätter VPmin till typ 45 46  (eller höjer huskurvan så att framledningen blir 45 46)
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 06 januari 2016, 22:20:15 »

Jag antar att du har en EcoAir också, inte bara en EcoEl. Har du 1550 eller 1800? (siffran anger höjden i mm)

Det går inte att säga nåt om vad som händer om du inte skriver upp alla inställningar och alla driftvärden. Det räcker inte med ett urval.

Skrivet av: Raskens
« skrivet: 06 januari 2016, 21:53:59 »

Hej!  wave

Vi har en luft-vatten värmepump ctc Ecoel 1550/1800 från 2006.

Historisk driftstid 23timmar 57minuter antal starter 1.
Det är -9 ute. Jag begär att den ska hålla 50grader övre och 50 undre. Utan elpatron.
Innertempgivaren är aktiverad och inställd till 19 grader.
Min framledningstemp är på 40grader vilket gjort saken lite bättre. Innan var den på 25 och det var rent hopplöst, då var den nöjd med att hålla 25grader på varmvattnet verkade det som.
Nu är det så att vi eldar på rejält i kaminen och har 28grader i vardagsrum och minst 22 grader i övriga huset. Varför kör värmepumpen på för fullt ändå? Och ändå inte orkar hålla varmvattnet varmare än 38 grader.
Om den nu går dygnet runt och drar cirka 2400-2800w (enligt "eliq") och inte behöver värma upp huset utan endast koncentrera sig på att hålla varmvattnet så klarar den inte detta. En vanlig varmvattenberedare hade ju klarat det bättre med 2400w. värmepumpen borde väl ha ett COP på minst 1 >:(? Den kan ju inte ha negativt COP, säg att den har COP på 2 så innebär ju det omkring 5kw värme, eller?
Jag blir tokig har gjort all sjöns försök att mixtra med inställningarna men det blir ingen skillnad. :'(
Var är felet här?  Sc:,h

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!