Hej!
Har just installerat en Greenline HE 9kW och har lite funderingar.
1) Hur används värmekretsens börvärde? Min pump verkar värma vattnet 7 grader oaktat och ofta ser jag tom att returen överstiger börvärdet.
2) Vad är start och stoppkriterier för värmeproduktionen? Är det så enkelt att värmekurvan ger ett energibehov per tid som sedan pumpen ser till att leverera?
3) Finns det någon dold servicemeny el. dyl. där man kan se en loggposter på t ex start/stop, tillskott etc?
4) Finns det ingen möjlighet att se förbrukad el?
5) Finns det någon mer detaljerad beskrivning av värmepumpens styrning än Installatörsmanualen?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Styrprinciper Greenline HE
« Svar #1 skrivet: 07 april 2014, 16:53:52 »
1&2:
Grundprincipen är denna:
- Börvärdet räknas ut med hjälp av utegivaren och värmekurvan (och justeras med hjälp av rumsgivaren om man har en sån ansluten).
- Värmepumpen startar när framledningstempen har nått börvärdet - halva kopplingsdifferensen och stannar igen när framledningen har nått börvärdet + halva kopplingsdifferensen.

Det är alltså helt normalt att framledningstempen varierar några grader över och under framräknat börvärde. I genomsnitt blir det rätt temp och svängningarna är (oftast) så små att man inte märker av dom i ett vattenbaserat system.


Mer detaljerat:
Har man rumsgivare så beräknas börvärdet med formeln:
Börvärde='Framledningstemp från värmekurvan' + (('Önskad innetemp'-'Aktuell innetemp')*'Rumsgivarfaktorn')
Ex: Om framledningstempen enligt värmekurvan är 40 grader, Önskad innetemp 22 grader, Aktuell innetemp 20 grader och rumsgivarpåverkan satt till 4 så blir det framräknade börvärdet:
40+((22-20)*4)=40+8=48 grader.


Kopplingsdifferensen varierar med tiden från ett högsta- till ett lägstavärde. En ansats till förklaring finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36656.msg342661#msg342661


3:
Om du byter till accessnivå=Installatör så borde det finnas under menyn 'Installatör' -> 'Drifttider och förbrukningar'

4:
Inte direkt. Man kan se hur mycket tillskott som har gått åt och hur många timmar kompressorn har gått. Vill man veta exakt hur mycket kompressorn har förbrukat måste man ha en separat elmätare.

5:
Nej, men det finns en hel del kunskap här på forumet...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Styrprinciper Greenline HE
« Svar #2 skrivet: 12 april 2014, 09:21:05 »
Jag vill bara komplettera med att regleringen är PID, vilket innebär att börvärdet varierar även om övriga variabler är oförändrade. I _purjos exempel med innegivare så innebär det att om det krävs en framledning på 52°C för att uppnå 22°C inomhus och värmekurva+rumsgivarfaktor ger 48°C, så kommer börvärdet att integrera upp till 52.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!