Jordvärme Dimensionering!
« skrivet: 23 februari 2006, 21:48:20 »
Hejsan!
Jag tänkte höra mig för om dimesionering för jordvärme. Jag har tittat pÃ¥ en Nibe 1230-8 med ca: 400 M slang men ja tänkte höra om fleras Ã¥sikter. Huset är byggt 1964 och är ett trähus 1 och 1/2 plan, markplan 80 m2  80 m2 källare och ö-vÃ¥n 60 m2. Det har gÃ¥tt 3 m3 olja per Ã¥r och elförbrukningen är 12000 kwh. Jag har fÃ¥tt en offert med en Nibe 1230-6 och 350 m slang. behöver ni nÃ¥gra mer data är det bara säga till.

Tackar för synpunter!

Stefan

Utloggad ojva

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 163
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2006, 22:02:33 »
Har liknande förutsättningar. Dock tegel hus från -44 med blivande utbyggnad ca 170-180kvm. Nyligen flyttat in så jag vet inte riktigt förbrukningen, men skulle tippa på ca 3 kubik här med. Funderar oxå på jordvärme. Dock tror jag att Nibe 1230-10 passar mig bättre. Har tomt på 1024kvm, funkar det eller är det i minsta laget för jordvärme? Hur mycket slang bör man räkna med i mitt fall, ungefär alltså...?

Vad fick du för totalpris på offerten?

Kan köpa grejerna och gräva själv...men vad kostar sen själva installationen ungefär? Någon som har en hyfsad gissning?


Utloggad stenas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2006, 22:51:30 »
Offerten var på 64000:- för pump, inkoppling av pump mot värmesystem, driftsättning och injustering.

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 00:57:42 »
Jag har 2x250m slang och jag ångrar att jag inte tog lite längre.
Har en 1230/8

Den går bara ca 12-13h/dygn med lite för många starter(lite för stor)
Jag har ganska låg framledningstemperatur=bra effekt på pannan

Kolla hur låg eran framledningstemp kan bli med öppna termostater och oförändrad innetemp
« Senast ändrad: 24 februari 2006, 01:04:05 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 07:53:09 »
Hejsan!
Jag tänkte höra mig för om dimesionering för jordvärme. Jag har tittat på en Nibe 1230-8 med ca: 400 M slang men ja tänkte höra om fleras åsikter. Huset är byggt 1964 och är ett trähus 1 och 1/2 plan, markplan 80 m2  80 m2 källare och ö-vån 60 m2. Det har gått 3 m3 olja per år och elförbrukningen är 12000 kwh. Jag har fått en offert med en Nibe 1230-6 och 350 m slang. behöver ni några mer data är det bara säga till.

Tackar för synpunter!

Stefan

Har du plats för 2x250 meter, så satsa på det.

Har liknande förutsättningar. Dock tegel hus från -44 med blivande utbyggnad ca 170-180kvm. Nyligen flyttat in så jag vet inte riktigt förbrukningen, men skulle tippa på ca 3 kubik här med. Funderar oxå på jordvärme. Dock tror jag att Nibe 1230-10 passar mig bättre. Har tomt på 1024kvm, funkar det eller är det i minsta laget för jordvärme? Hur mycket slang bör man räkna med i mitt fall, ungefär alltså...?

Jag tror du behöver minst 2x300 meter och då får du nog gräva upp hela trädgården för att få ner slangen, men det går nog om du utnyttjar tomten till max.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad stenas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 16:39:33 »
Varför måste man dela upp slingorna på 2x250 m? Min farsa har en thermia TSW-10 med 1x500 m och det fungerar bra. Har det med storleken på pumpen och göra eller?

Stefan

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2006, 16:47:01 »
Det blir sämre cirkulation med EN lång slang.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2006, 18:01:34 »
Jag har en Nibe 1230-8 med ca: 400 M slang . Huset är byggt 1970 i tegel. Markplan 115 m2  115 m2 källare . Det har gÃ¥tt 3 till 3,5 m3 olja per Ã¥r.

Kb in +0,8   Och pumpen verkar vara optimal för Huset :)
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2006, 19:33:17 »
400 meter räcker kanske till en 1230-8 men jordvärmeslang är billigt, att ta till 100 meter extra kostar förhållandevis lite om man ändå har en grävare på tomten
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Knutte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2006, 18:28:50 »
Det blir sämre cirkulation med EN lång slang.

Vad betyder "sämre cirkulation" i detta fall?

LÃ¥ngsammare
cirkulation? Som leder till vad?
Sämre på annat vis? Problem på längre sikt?
Påverkan på VP funktion, COP eller annat?
 Sc:,h
Min installatör vägrade att dela på våra 500 meter med hänvisning till att de lagt denna längd i en slinga många gånger och att de inte funnit någon nackdel med det.
Så här långt i första vintern med VP (Nibe 1215-7) har funktionen, vad jag förstår, varit helt perfekt ...

Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2006, 18:40:45 »
VP kräver ett visst flöde för att fungera tillfredsställande. En 500 m lång slang ger ett stort motstånd som cirk.pumpen skall övervinna. Om man delar slangen och parallellkopplar kommer cirk.pumpens driveffekt bara att vara en fjärdedel för samma flöde. Man sparar således en del effekt som annars är helt "bortkastad" i onödan. Cirkulationen blir alltså sämre i det första fallet med en given driveffekt.
Om temp-differensen pÃ¥ kalla sidan blir för stor och cirk.pumpen redan gÃ¥r pÃ¥ full effekt  kan man inte öka cirkulationen ytterligare för att minska differensen till önskade 3-4°.
COP-värdet blir också något sämre eftersom båda cirk.pumparnas effekter skall räknas in.
« Senast ändrad: 26 februari 2006, 18:46:01 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Hasse21

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2006, 21:10:27 »
En annan grej att tänka på är att om man har två slingor så kan man stänga den ena slingan om man skulle få en läcka.(Om man satt in kulventiler vill säga).Givetvis bara tills man fixat läckan.

Utloggad GöranM

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 185
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar som fungerar ;)
    • Risabo.se
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2006, 21:59:51 »
Jag har 450 m slang i en slinga och ligger nån grad för högt när pumpen går för fullt så lyd rådet att dela på slingan ... det kan ju vara ide att kolla vad det sitter för pump på kalla sidan i Villa105 sitter en på 245w .... dubbelt mot en "vanlig" pump för radiatorer vill jag minnas. Här är det väl lite dåligt med varudeklarationerna ... pumpkapacitet och max slanglängd har då jag inte sett i broschyrerna ... man jag kanske läst för dåligt ;)
Thermia Villa Classic 105 installerad dec 1999 i ett dragigt gammalt hus från 1943 på småländska höglandet.
450 m markslinga, feta radiatorer i ett överfallssystem.

Utloggad Knutte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2006, 22:42:01 »
" .. ligger nån grad för högt när pumpen går för fullt..."

Nu förstår jag nog inte riktigt, novis som jag är:
Vilka grader talar vi om nu  -  delta KB eller ?

(Mitt nuvärde är +1/-3 )
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Jordvärme Dimensionering!
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2006, 20:43:13 »
Min 1215 -7:a har 400m (398,5) som ligger på en yta som är 18 m X 23 m (fuktig lerjord 414 m²) och just nu (eller sen i december) har temp. legat på -4°C ut -1°C in. Hade gärna haft 2X250 - 2X300 om plats funnits. Men det funkar perfekt som det är.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!