Hej
ska till att beställa en markvärme pump och anlägga jordvärme, men hur stor pump kan behövas?
1225-5 eller 1225-6?
118 kvm
golvvärme
badkar
5 pers
huset ligger i gästriland
byggår 2006-07
Mvh
Steelis
-
Hade det inte räckt med en post?
-
Hade det inte räckt med en post?
Sorry :-[ såg inte, den andra e raderad nu
-
Vad har du för typ av ventilation? FTX?
-
Ingen FTX
-
Ska jag tolka det som att du byter luft i huset varannan timme utan återvinning?
Om svar Ja...föreslår jag en 6:a.
Badkar, 5 pers och 1225 är en olycklig kombination.
-
Badkar, 5 pers och 1225 är en olycklig kombination.
[/quote]
jaha, du menar du att vv inte räcker?,
-
Yepp!
En 1115 och VPA 200/70 eller 300/200 är nog ett bättre alternativ.