Skrivet av: nyborrad skrivet 11 september 2004, 23:09:40
Har nu haft VP igång i en vecka och känner mig lite som ett barn på julafton. Tog mig ett riktigt varmt bad som en liten invigningsprocedur.
Är väldigt nöjd med ljudnivå och handhavande men lite smolk i bägaren finns det.
I sovrummet som ligger två våningsplan upp och i motsatt ände av huset har jag ett lågfrekvent resonansljud(?) från cirkulationspumpen (ljudet tystnar när den stängs av). Inte mycket men störande. Flexslangar är på plats så inget fusk med det som andra tidigare beskrivit i detta forum.
Om inte det skulle hjälpa med att ändra själva cirkulationspumpens inställning, finns det annat man kan tänka sig att prova då?
Har installatören några skyldigheter i detta läge?
Titel: Re:cirkulationspumpljud i sängkammarn
Skrivet av: admin skrivet 11 september 2004, 23:21:57
Prova (mot alla rekommendationer) att fästa rören efter flexslangarna "dikt an" mot tak/vägg så att eventuella fortplantningsljud "fastnar" i bottenvåningen.

Detta borde göra att du inte hör några resonansljud på övervåningen.

(skulle det bli värre kan du alltid lossa de av installatören uppsatta fästpunkterna)

Installatör - ansvar...  har du en bra, så varför inte, har du en "vanlig" så Lycka till...
Titel: Re:cirkulationspumpljud i sängkammarn
Skrivet av: Bertil skrivet 11 september 2004, 23:26:20
Lite lurigt.. är du säker att det är cirkpumpen?
Den stannar normalt inte. vet inte vilken pump du har dom flesta har iofs "värmestopp" vid hög utetemp, då stannar cp. Det brukar vara vid ca +18 grader ute.
det kan tyvärr uppstå resonansljud "långt" bort.
Testa så det inte är nåt kring radiatorn.
Jag hade några svep ( gammaldags fästen) som inte var åtdragna riktigt det märktes aldrig förr men med vp´n blir det ju vibrationer, ungefär som med ett kylskåp.

Viktigt oxp på kalla sidan att det inte blir resonansljud där.

Minska cirkpumpen till 1 lyssna sen blir det lägre då vet du ju att det är cirkpumpen.

Det kan va i radiatorventilen det blir strömningsljud, du kanske har kraftigare cirkulation nu.
Kolla om rad. ventilen stryper, öppna den isåfall.

Jag tycker bestämt att alla rad, ventiler ska va öppna osså ska kurvan va så låg att man får lagom temp. Sen ska en rumsgivare  (kopplad till vp) finjustera tempen.
det ger bästa verkningsgraden och dessutom bästa inomhusklimatet med jämn o fin temperatur.

Kolla runt lite fråga mer om du kör fast.
Titel: Re:cirkulationspumpljud i sängkammarn
Skrivet av: Ulf H. skrivet 11 september 2004, 23:34:10
Kolla så att flexslangarna inte är för spända, skall vara slaka. Det var felet hos en kompis till mig med liknande problem.
Mvh Ulf.
Titel: Re:cirkulationspumpljud i sängkammarn
Skrivet av: nyborrad skrivet 12 september 2004, 21:46:51
Har en Thermia duo och har ställt ned värmestoppet till 14 grader (kanske korkat?).
Dock skall jag snarast prova de råd ni kommit med hittills och börjar ikväll med att öppna alla radiatorventiler helt. Rapporterar så småningom hur det går.
Tack för alla råd!
Titel: Re:cirkulationspumpljud i sängkammarn
Skrivet av: Plumber skrivet 12 september 2004, 22:01:50
Att ställa hastigheten på en Duo e lite av ett äventyr ;)
Pumprackarn sitter ju lite avigt till bakom den övre luckan.. >:(
Titel: Re:cirkulationspumpljud i sängkammarn
Skrivet av: nyborrad skrivet 13 september 2004, 21:49:49
Ok! Men skall nog kunna lura hit installatören en sväng.
Dock har jag reducerat resonansljudet (som absolut kom från cp´n)  en hel del enligt Rickards modell ovan (om än något modifierat) alltså med att fästa upp rören bättre direkt efter flexslangarna.
Titel: Re:cirkulationspumpljud i sängkammarn
Skrivet av: admin skrivet 13 september 2004, 23:06:34
Citera
Dock har jag reducerat resonansljudet (som absolut kom från cp´n)  en hel del enligt Rickards modell ovan (om än något modifierat) alltså med att fästa upp rören bättre direkt efter flexslangarna.

Om du får din installatör att komma ut och titta på anläggningen kan du väl be honom ta med sig några riktiga klammer för en fast fastsättningav rören efter flexslangarna. Med bra grejer borde det gå att få bukt med det mesta.