Vart sitter er trimventil, har kikat lite men kan inte se någon, jag har ca 1,2 grader skillnad KBin/ut ur FLM och skulle gärna öka den skillnaden.
En annan fråga, hur påverkar fläkthastigheten Kbin/Kbut på FLM:en, någon som testat ?
Väcker liv i en gammal tråd här... Har funderat på inställning av FLM också och resonerar som följer...
Men först svaren på (de gamla ) frågorna: Manualen är bra för att se var saker sitter på ens FLM - t ex trimventilen. Och fläkthastigheten påverkar ju hur mycket värme som finns att överföra från luften till KB (finns nåt diagram i manualen tror jag). Men däremot ska man inte pilla med ventilationen utan få den inställd enligt rekomendationer och sen kanske låta den vara... om man ska vara koscher.
Nu till den mer allmäna FLM-diskussionen:
- Förutom trimventilen som nämnts ovan finns ju också 3 olika hastigheter på cirkulationspumpen som sitter i FLM. Som jag förstår det styr denna CP hur mycket KB som sugs genom FLM och som alltså värms upp av frånluften. Trimventilen används för finlira med flödet.
- (Även om FLM värmer upp KB genom sig själv säg 2-3 grader, så blandas KB ut från FLM med KB som kommer direkt från borrhålet vilket resulterar i att KB-in i värmepumpen bara är kanske 1 grad varmare än direkt från borrhålet när värmepumpen går.)
- Dessutom finns en inställning (i meny 5.3.1 Tillbehörsinställningar, FLM) där man kan slå av "kontinuerlig drift av pump" för FLMs CP . Dvs då går den bara då VP kompressorn går.
- Återladdning diskuterades flitigt och utförligt i följande tråd med den allmäna slutsatsen att det inte funkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39242.0.
Alltså tänker jag så här:
Jag kör min FLM CP bara när kompressorn går. Just nu ökar den KB in till 1245 med ungefär 1 grad. FLM CP är då i läge 1 och trimventilen helt öppen. FLM minskar då temp på avluften med knappt 8 grader (min FLM fläkt går på 57%).
Jag tror att om jag ökar FLM CP till läge 2 så kommer den att suga ut mer värme ur frånluften. Men jag har inte testat ännu... man måste skruva loss hela fronten på FLM för att komma åt att ändra. :/
Ställa in en diff över FLM på 2-3 grader som nämns ovan i tråden och i manualen till FLM tror jag kanske är bra om man ska återladda, men när man inte gör det borde man rimligtvis istället sikta på att höja KB-in till pumpen så mycket som möjligt?
Förutom om den ökade energiförbrukningen för CP i FLM äter upp förtjänsten av varmare KB in till värmepumpen förstås... (tror just detta diskuterades i återladdningstråden ovan)
Puh... det blev långt.
Synpunkter någon?
/ Erik