Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Keld
« skrivet: 17 maj 2008, 08:38:47 »

Prova att höja 5.4 till tex -100 (det är här dom berömda gradminuterna ställs in).   ju högre värde ju färre starter, dock kan man få problem med svängande innetemp och eller knäppande element. Höj värdet tills något av ovan inträffar. Om du inte har stort VV-behov kan du även sänka VVstart någon grad.

Sök lite här på forumet ang optimering av Nibe 1230 (som har samma styr). det har skrivits spaltkilometer om att få ner antalet starter. :,v(

O även om den kanske inte är nåt under av pedagogik så: RTFM (Read The F...... Manual) b00k --/ --/ --/ :,v( --/ --/ ;D  Det klarnar efterhand b00k

Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 16 maj 2008, 23:03:13 »

Så fungerar väl de flesta on-off vp
Alltså styrs av en givare antingen på returen eller på framledningen.
Vp startar och när ca 7 grader varmare har uppnåts stannar den, det är just denna differans man kan öka för att få färre start-stopp
Jag trodde Nibe och Thermia med gradminutreglering fungerade ungefär så här om man utgår från att gradminutunderskott = 0 vid starttidpunkt t0:
tidpunkt  börvärde  framledning  gradminutunderskott
t0
35
35
0
t0+1min
35
34
-1
t0+2min
35
33
-3
t0+3min
35
31
-7

Extremt snabb avsvalningstid för exempelsystemet men ändå.  :)
Om nu VP-gradmin är -7 så kommer vp att starta och när framledningstemperaturen ligger över börvärdet så räknas gradminuterna upp tills underskottet är inhämtat och vp stoppar.
Eventuella felaktigheter i ovanstående beskylles Kopparbergs Special Brew Super X-Strong 10% - smakar inte aaaalls alkohol :D.
Skrivet av: sir cullyn
« skrivet: 16 maj 2008, 21:38:21 »

Jag bor i Rättvik i Dalarna.
Temp ute nu 4,2 medel sedan i Lördags 6,2
Meny               värde
5.3                  Tid melan starter 20 min
5.4                  Startv -60
5.6                  148 starter sedan i Lördags
5.9                  Drift 28h 41min
2.0                  Framledning 42.1
                      Retur 34.3
2.8                  Gradminuter -57
                      varmvatten 50.9
                      Varmvatten start stopp 47-54
1.8                  Extra vv 40 dagar
                      Drift varmvatten 11h 12min
                      KB under drift in 6,4 ut 2.2
Huset har ett enrörsystem som inte är injusterat det minsta lilla utan det är fullt flöde i alla 4 slingorna.
Gradminuter var läser man av vad det är inställt på? Huset är 84m2 i 2 plan totalt 168 m2 som ä ruppvärmt och en borra på 190 meter med 12 meter till berget men det var porröst så det är 18 meter foderrör och vattnet står ända upp så det rinner över lite. (har inte hunnit gräva igen hålet ännu) Hur djupt är det aktiva djupet?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 16 maj 2008, 20:50:19 »

Så fungerar väl de flesta on-off vp
Alltså styrs av en givare antingen på returen eller på framledningen.
Vp startar och när ca 7 grader varmare har uppnåts stannar den, det är just denna differans man kan öka för att få färre start-stopp
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 16 maj 2008, 20:46:04 »

Javisst det cirkulerar runt i radiatorena och vp och när temp. är nere på en viss grad så startar vp och värmer tills returen är ca 7 grader högre och stannar.
Vattnet cirkulerar tills det kylts av så startar vp igen.
Du menar framledningen är 7 grader högre än returen?
Eller besschkriver du IVT:s reglering? Skål!
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 16 maj 2008, 20:28:59 »

Javisst det cirkulerar runt i radiatorena och vp och när temp. är nere på en viss grad så startar vp och värmer tills returen är ca 7 grader högre och stannar.
Vattnet cirkulerar tills det kylts av så startar vp igen.
Skrivet av: Keld
« skrivet: 16 maj 2008, 19:33:09 »

ang.cp läs i manualen om sommar vinter-läge.
inställda gradminuter?. var i landet? OSV. Lite bakgrund är bra om man ska kunna hjälpa.
Skrivet av: sir cullyn
« skrivet: 16 maj 2008, 19:07:11 »

Ja det är inte onormal värmeförbrukning för det har inte varit någon hemma under dagarna och vi har inte använnt onormalt mycket vatten, medeltempen ute har varit 6,3 grader. Har du något förslag på vad jag ska göra för att få ner antalet starter. (När cirkulationspumpen går och det inte skiljer mellan framledning och retur pumpar den runt vattnet inne i pumpen då eller vad gör den?)
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 16 maj 2008, 18:46:49 »

Helt normalt att vb pumpen går så att värmepumpen känner av den rätta temp. på radiatorvattnet.
Däremot antal starterär alldeles för högt, en halvering vore ok enl. mig så här års och normal vv-förbrukning.
Har själv en 500 liters vvb så för mig just nu ligger jag på ca 5
Skrivet av: sir cullyn
« skrivet: 16 maj 2008, 17:21:05 »

Jag undrar även, jag har 23,8 starter per dygn på kompressorn sedan i Lördag är det mycket eller är det normalt?
Skrivet av: sir cullyn
« skrivet: 16 maj 2008, 17:18:38 »

Hej
Jag har en fråga jag hoppas någon kan svara på. Förra Lördagen vred rörmockaren på värmepumpen efter installationen och det har gått helt problemfritt sedan dess. Min fundering är ,ett par timmar efter att vi startade pumpen startade även cirkulationspumpen till VB och har gått kontinuerligt sedan dess. Ska det vara så för det går inte ut värme till elementen för VB fram och VB retur står på samma temp för det mesta och elementen är kalla sedan är det ju även tillfällen som elementen är varma så själva värmeförsörjningen är det inget fel på men det verkar konstigt att pumpen ska gå och ingen värme kommer ut på elementen? Vet någon vad detta är om det är riktigt eller om det är nått fel?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!