Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: johan771 skrivet 14 april 2010, 08:32:56
-
Hej.
Tänkte kolla om någon kan tipsa mig om bra prylar när det gäller elmätare och någon sorts mätare för att kunna kolla hur mycket effekt jag får ut från VP:n, vet inte riktigt hur man mäter det.
Mycket tacksam för svar!
MVH: Johan
-
Kolla i webshopen: http://www.energibutiken.se
Elmätare och Värmemätare är det du behöver för att kunna mäta detta.
-
Värmemätaren är av samma typ som används för fjärrvärmemätning. De är mycket tillförlitliga.
Mäter temp delta över vp samt flödet. Då vet men effekten.
-
Beroende på vilken värmepump man har kan det dock vara lite knepigt att montera värmemätaren så att man mäter energin vid all värmeproduktion, alltså både tappvamvatten och husvärme.
Vilken värmepump funderar du på?
-
T.ex. Kamstrup-Senea säljer såna grejer till mig men vet ej om de gör det till privatpersoner Sc:,h
-
T.ex. Kamstrup-Senea säljer såna grejer till mig men vet ej om de gör det till privatpersoner Sc:,h
Dom är ju svindyra, jag har försökt köpa av dem, men priserna är ju helt orimliga på deras värmemätare.
Säkert bra, men priset...
-
Aha, jag har faktiskt upplevt det motsatta vad gäller priser, kanske billigare på större grejer och dyra på mindre då... :-\
-
Om jag inte minns fel skulle de ha 4500 kr + moms för en värmemätare till mig som företag.
Jag SÄLJER mina nya värmemätare som är godkända och fungerar bra för mindre än hälften.
-
Hej.
Det är en NIBE 1245 VP. Ska kolla in webshopen.
Himla kul med så SNABBA SVAR!!
/Johan
-
Den prislappen fick jag också men då kan jag mäta totalflödet av 3 st. 36kW, ett flöde av ca. 2,5m3/timme.
I sammanhanget är det inte så mycket pengar. Thumbsup
-
För att kunna mäta all energi som värmepumpen ger måste du kunna koppla in värmemätarens flödesmätare på framledningen (eller returledningen, men det brukar vara ännu trängre), innan den förgrenar sig mellan VVB och radiatorkrets, det kan vara knepigt, om man inte kopplar om och gör en slinga utanför värmepumpen, och sedan in igen.
Jag vet inte hur en 1245 ser ut inuti, så jag kan inte ge dig ett rakt svar på om det är lätt eller svårt.
Går, det gör det alltid, men som sagt, det kan vara mer eller mindre arbete.
Hej Rickard!
Kommer just från Webshopen och såg att det finns många 3-fas mätare att välja bland. Actarismätaren sitter på plats men jag kommer att behöva byta min elmätare med snurrskivan eftersom jag vill kunna ta in mätvärden för effekt och energi i en dator. Som jag skrivit om tidigare söker jag en lösning så att jag får tillgång till alla mätvärden från Actaris samt från elmätaren. Ingen av dina interface (loggers) klarar detta vad jag har förstått. Har jag fel så är jag tacksam om du rättar mig.
Mitt mål är, förutom att kunna ange och logga momentana värden, att kunna presentera värden för t. ex. Årsverkningsgrad, momentant COP etc. Jag så i en annan tråd att den här funktionen finns inbyggd i en värmepump från Viessmann (option?).
sansun b00k
-
Allt det du räknar upp kommer så småningom att bli möjligt via webtjänsten, e-logger.se , men det kan nog ta mer tid än du har lust att vänta.
Jag kommer snart att presentera en pulsgivare till logger 2020 som kan logga både snurrskivor, pulser och varval, t.ex. roterande axlar på en pelletsskruv.
Jag har tyvärr för mycket att göra för att i närtid kolla om det finns andra möjligheter att läsa av actarismätaren än via pulsutgångskortet.
Antagligen finns det nåt där ute, men som sagt, jag arbetar nästan uteslutande själv med hela min verksamhet, och tiden vill inte riktigt räcka till för att tillmötesgå alla önskemål, eller efterforskningar som framkommer.
Tycker det är bättre att säga som det är än att säga att jag skall kolla upp det och hör av mig, för att sen inte göra det...
-
Richard,
jag skall köpa en NIBE 1245 VP, är det svårt att koppla in en värmemätaren på just den VP:n eller går det bra?
/Johan
-
Har aldrig sett en sån in IRL, så jag kan inte svara på det.
-
ok, tack ändå, Rickard!
Kanske någon annan som monterat en värmemätare på en 1245:a som kan tipsa om hur man gör för att både kunna mäta tappvarmvatten och varmvattnet till radiatorslingorna, så man får med allt i mätningen?
/Johan
-
Som du ser på bifogad bild är det trångt, men om jag fattat rätt utifrån bilden skulle det kanske gå klämma in den vid nedre gröna linjen som jag gjort i bilden.
Eller kanske t.o.m vid övre.
Eller så att man kapar rören där, och svänger ut dem vid sidan av värmepumpen, monterar flödesmätaren, och svänger in röret igen.