Har flyttat min 107 till en annan fastighet.Den är dockad till 500l Acktank med fast kondensering.I mitt hus fick jag ut 45-48 grader varmvatten.Nu i andra fastigheten får jag ut tio grader mer med samma inställningar samt exakt likadan dockning.Hur är detta möjligt?
-
Sitter givarna på samma höjd i tanken Sc:,h
-
Hej kanske inte riktigt men har bra skiktning mäter på tappvarmvattnet så det spelar väl ingen roll men visst är det märkligt. :o
-
Är det samma tank som du använt slinga beredare ?
-
Inte samma tank men likadan med beredare.Borde väl ha med flöde att göra.
-
Ladd tempen beror ju på flödet genom vp och sen måste det gå tillräckligt lång tid så värmen från manteln hinner sprida sig till vv delen utan att manteln kyls för mycket så tempen blir låg. Sen gäller det att du mäter före blandningsventilen för dom brukar kunna späda i onödan. Det är några faktorer som spelar in men så stor skillnad borde det inte bli om du mätt flera gånger.
-
Har du annat motstånd i rören så flödet minskar kan du få ut lite högre temp.
Om du kör med den inbyggda returgivarn som stopp.
Har du samma delta på fram och retur